Durante il ciclo, se si toglie l'alimentazione elettrica e poi si ripristina, lo strumento fa una serie di letture strane e poi si mette in stato di stop.
Si tratta di un guasto o è normale? Non dovrebbe ripartire dal punto in cui si era tolta l'alimentazione?
Re: ATR 620
Posted: 08/09/2014, 12:21
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il programmatore ripristina il ciclo dal punto in cui si era interrotto se è abilitata tale funzione. Verifichi il P-23 a "1".
Re: ATR 620
Posted: 08/09/2014, 15:13
by user9315
Il parametro 23 è impostato su "5"(che dovrebbe essere il gradiente di recupero). Per caso lo strumento ha una batteria tampone che va ,eventualmente, sostituita?
Re: ATR 620
Posted: 08/09/2014, 15:45
by Pixsys tecnico 1
No, probabilmente il regolatore non si spegne completamente perché non c'è un vero e proprio black-out ma solo un calo di tensione temporaneo.
Mi indichi per favore come sono impostati i parametri P11, P12, P13 in quanto potrebbe essere abilitato un allarme di massima temperatura (magari non utilizzato) che manda in STOP il forno. Grazie
Re: ATR 620
Posted: 08/09/2014, 17:08
by user9315
P11 = 0000
P12 = 6100
P13 = 0000
Re: ATR 620
Posted: 09/09/2014, 9:46
by Pixsys tecnico 1
Non ci sono allarmi che possano mandare in STOP il regolatore. A questo punto significa che il regolatore dopo questi brevi black-out legge la sonda come "fuori range" (forse si visualizza l'errore E-05 per brevi istanti). Provi ad impostare il parametro P25 a "20", aumentando quindi a 20 le medie sulla lettura dei valori in ingresso.