[ATR620] Ripristino ciclo in mancanza di corrente

Post Reply
user9315
Posts: 5
Joined: 08/09/2014, 12:09

[ATR620] Ripristino ciclo in mancanza di corrente

Post by user9315 »

Durante il ciclo, se si toglie l'alimentazione elettrica e poi si ripristina, lo strumento fa una serie di letture strane e poi si mette in stato di stop.
Si tratta di un guasto o è normale? Non dovrebbe ripartire dal punto in cui si era tolta l'alimentazione?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il programmatore ripristina il ciclo dal punto in cui si era interrotto se è abilitata tale funzione. Verifichi il P-23 a "1".
user9315
Posts: 5
Joined: 08/09/2014, 12:09

Re: ATR 620

Post by user9315 »

Il parametro 23 è impostato su "5"(che dovrebbe essere il gradiente di recupero). Per caso lo strumento ha una batteria tampone che va ,eventualmente, sostituita?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 620

Post by Pixsys tecnico 1 »

No, probabilmente il regolatore non si spegne completamente perché non c'è un vero e proprio black-out ma solo un calo di tensione temporaneo.
Mi indichi per favore come sono impostati i parametri P11, P12, P13 in quanto potrebbe essere abilitato un allarme di massima temperatura (magari non utilizzato) che manda in STOP il forno. Grazie
user9315
Posts: 5
Joined: 08/09/2014, 12:09

Re: ATR 620

Post by user9315 »

P11 = 0000
P12 = 6100
P13 = 0000
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR 620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Non ci sono allarmi che possano mandare in STOP il regolatore. A questo punto significa che il regolatore dopo questi brevi black-out legge la sonda come "fuori range" (forse si visualizza l'errore E-05 per brevi istanti). Provi ad impostare il parametro P25 a "20", aumentando quindi a 20 le medie sulla lettura dei valori in ingresso.
Post Reply