Durante il ciclo, se si toglie l'alimentazione elettrica e poi si ripristina, lo strumento fa una serie di letture strane e poi si mette in stato di stop.
Si tratta di un guasto o è normale? Non dovrebbe ripartire dal punto in cui si era tolta l'alimentazione?
[ATR620] Ripristino ciclo in mancanza di corrente
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
Salve,
il programmatore ripristina il ciclo dal punto in cui si era interrotto se è abilitata tale funzione. Verifichi il P-23 a "1".
il programmatore ripristina il ciclo dal punto in cui si era interrotto se è abilitata tale funzione. Verifichi il P-23 a "1".
-
- Posts: 5
- Joined: 08/09/2014, 12:09
Re: ATR 620
Il parametro 23 è impostato su "5"(che dovrebbe essere il gradiente di recupero). Per caso lo strumento ha una batteria tampone che va ,eventualmente, sostituita?
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
No, probabilmente il regolatore non si spegne completamente perché non c'è un vero e proprio black-out ma solo un calo di tensione temporaneo.
Mi indichi per favore come sono impostati i parametri P11, P12, P13 in quanto potrebbe essere abilitato un allarme di massima temperatura (magari non utilizzato) che manda in STOP il forno. Grazie
Mi indichi per favore come sono impostati i parametri P11, P12, P13 in quanto potrebbe essere abilitato un allarme di massima temperatura (magari non utilizzato) che manda in STOP il forno. Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 620
Non ci sono allarmi che possano mandare in STOP il regolatore. A questo punto significa che il regolatore dopo questi brevi black-out legge la sonda come "fuori range" (forse si visualizza l'errore E-05 per brevi istanti). Provi ad impostare il parametro P25 a "20", aumentando quindi a 20 le medie sulla lettura dei valori in ingresso.