Page 2 of 2

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 16:33
by Pixsys tecnico 2
Il segnale analogico, come le ho già indicato in una risposta precedente, va preso tra l'uscita AQ1 e la massa, nel nostro caso il morsetto - di alimentazione.

Re: plc250

Posted: 09/01/2013, 12:28
by user1777
salve...
un info. e possibile utilizzare i trimmer del pl250, ad esempio per modificare l'uscita analogica?
In pratica io tramite una TCJ faccio funzionare un inverter ,in base al valore istantaneo della TCJ l'inverter aumenta o abbassa i giri del motore...posso in più gestire ciò da un trimmer senza escludendo quello che già fa automaticamente?
Grazie..

Re: plc250

Posted: 09/01/2013, 12:43
by Pixsys tecnico 2
Salve,
gli ingressi trimmer sono simili agli ingressi analogici, hanno risoluzione massima di 1000 punti di conversione. Tramite la funzione range è possibile definire per i trimmer un valore numerico minimo e massimo di uscita in corrispondenza del trimmer tutto girato in senso antiorario ed orario rispettivamente. Se ne ricava quindi un valore numerico compreso tra min e max a seconda della posizione del cursore del trimmer. Tale valore può essere utilizzato per qualsiasi logica del PLC allo stesso modo di un qualsialsi altro ingresso analogico.