Re: Registrazione dati con Movicon

Posted: 06/10/2017, 16:06
by user7734
Salve,
allego foto delle mie schermate.
Il programma ("qmodbusmaster")mi da errore e non riesco a vedere la variabile via modbus TCP/IP.
Ho provato con altri programmini per testare se la lettura funziona ma ho lo stesso problema.
Ho provato anche a cambiare la porta "502" con la "5000" ma non cambia nulla.
L'applicazione si connette al terminale ma non legge.

Re: Registrazione dati con Movicon

Posted: 09/10/2017, 8:47
by Pixsys tecnico 6
Buongiorno,
se deve puntare al TD via Modbus TCP/IP nel programma master deve inserire id=255, in quanto non vengono gestite sottostazioni.

Cordiali saluti

Re: Registrazione dati con Movicon

Posted: 09/10/2017, 9:34
by user7734
Buongiorno,
perfetto ora funziona tutto correttamente.
Grazie mille.
Cordiali saluti

Denis DS