Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Posted: 30/10/2014, 13:43
by user9639
ok faccio un paio di prove e vediamo, le farò sapere.

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Posted: 03/11/2014, 8:07
by user9639
Buongiorno
abbiamo programmato un ciclo Venerdi 31/10 con questo programma
tempo di attesa 5h
00-s 63 (temperatura attuale in quel momento)
01-t 4h
01-s 540
02-t 3h
02-s 540
03-t end
il programmatore questa mattina si presentava con lo stop lampeggiante, il risultato del contatore è di 10h con 177Kw di potenza totalmente sballato.

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Posted: 03/11/2014, 9:04
by Pixsys tecnico 1
Il parametro P-23 era stato impostato a "0" ?

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Posted: 03/11/2014, 14:02
by user9639
si il parametro 23 era stato già messo a 0

Re: ATR620-21ABC tempo totale ciclo errato

Posted: 04/11/2014, 8:11
by user9639
ieri abbiamo fatto un' altro ciclo sempre con le stesse impostazioni e questa volta abbiamo trovato il programmatore in stop fisso.
visualizzato
tempo 0.0
potenza 0.0
le chiedo gentilmente di farmi sapere perchè la cosa si stà diventando grave