Buongiorno, sono un installatore, ho 3 sonde pt100000A1 18/24S e una 42/35S con convertitori 2000.35.010.
Il plc non riceve parametri corretti da nessuno dei convertitori.
Distanza sonde dal convertitore: lunghezza cavo sonde, circa 2m
Distanza convertitore plc circa 5 metri.
Cavi 2x0,50 schermati.
Possono essere problemi di cavi utilizzati?
Sonde e convertitori
-
- Moderatore
- Posts: 1205
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Sonde e convertitori
Buongiorno,
Guardando in rete si tratterebbe di una PT100, corretto?
Se così fosse verifichi di aver collegato correttamente la sonda PT100 nel convertitore come segue: Dopo il collegamento dovrà impostare la scala 4-20mA dell'uscita del convertitore.
Di default ha i seguenti parametri impostati:
P_1 [RTD] > PT100
P_3 [Comp] > "3 Fili"
P_7 [Min Range Input] > "0.0"
P_6 [Max Range Input] > "100.0"
Se vuole modificare qualche parametro nel convertitore, dovrà utilizzare la nostra APP MyPixsys dove tramite antenna NFC del telefono potrà cambiare i parametri all'interno del convertitore.
NB: Per applicare i nuovi parametri modificati, dopo averli scritti attraverso l'APP MyPixsys è necessario riavviare il convertitore togliendoli alimentazione data dal PLC. Nel caso è possibile programmare i convertitori anche da spenti. Questo evita il passaggio precedente descritto.
Come è stato collegato l'uscita del convertitore al PLC?
Cordiali saluti.
Guardando in rete si tratterebbe di una PT100, corretto?
Se così fosse verifichi di aver collegato correttamente la sonda PT100 nel convertitore come segue: Dopo il collegamento dovrà impostare la scala 4-20mA dell'uscita del convertitore.
Di default ha i seguenti parametri impostati:
P_1 [RTD] > PT100
P_3 [Comp] > "3 Fili"
P_7 [Min Range Input] > "0.0"
P_6 [Max Range Input] > "100.0"
Se vuole modificare qualche parametro nel convertitore, dovrà utilizzare la nostra APP MyPixsys dove tramite antenna NFC del telefono potrà cambiare i parametri all'interno del convertitore.
NB: Per applicare i nuovi parametri modificati, dopo averli scritti attraverso l'APP MyPixsys è necessario riavviare il convertitore togliendoli alimentazione data dal PLC. Nel caso è possibile programmare i convertitori anche da spenti. Questo evita il passaggio precedente descritto.
Come è stato collegato l'uscita del convertitore al PLC?
Cordiali saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2
- Joined: 18/04/2025, 6:45
Re: Sonde e convertitori
Grazie mille per la risposta. Avevo fatto tutto tranne togliere alimentazione per riavviare i convertitori. Domani pomeriggio seguo tutte le istruzioni. Di nuovo grazie