LucBara
Posts: 2
Joined: 18/04/2025, 6:45

Sonde e convertitori

Post by LucBara »

Buongiorno, sono un installatore, ho 3 sonde pt100000A1 18/24S e una 42/35S con convertitori 2000.35.010.
Il plc non riceve parametri corretti da nessuno dei convertitori.
Distanza sonde dal convertitore: lunghezza cavo sonde, circa 2m
Distanza convertitore plc circa 5 metri.
Cavi 2x0,50 schermati.
Possono essere problemi di cavi utilizzati?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1205
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Sonde e convertitori

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Guardando in rete si tratterebbe di una PT100, corretto?

Se così fosse verifichi di aver collegato correttamente la sonda PT100 nel convertitore come segue:
Immagine 2025-04-18 084303.png
Dopo il collegamento dovrà impostare la scala 4-20mA dell'uscita del convertitore.
Di default ha i seguenti parametri impostati:
P_1 [RTD] > PT100
P_3 [Comp] > "3 Fili"
P_7 [Min Range Input] > "0.0"
P_6 [Max Range Input] > "100.0"

Se vuole modificare qualche parametro nel convertitore, dovrà utilizzare la nostra APP MyPixsys dove tramite antenna NFC del telefono potrà cambiare i parametri all'interno del convertitore.

NB: Per applicare i nuovi parametri modificati, dopo averli scritti attraverso l'APP MyPixsys è necessario riavviare il convertitore togliendoli alimentazione data dal PLC. Nel caso è possibile programmare i convertitori anche da spenti. Questo evita il passaggio precedente descritto.

Come è stato collegato l'uscita del convertitore al PLC?

Cordiali saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
LucBara
Posts: 2
Joined: 18/04/2025, 6:45

Re: Sonde e convertitori

Post by LucBara »

Grazie mille per la risposta. Avevo fatto tutto tranne togliere alimentazione per riavviare i convertitori. Domani pomeriggio seguo tutte le istruzioni. Di nuovo grazie