Buongiorno ho interfacciato una sonda pt100 atex 9000.00.024 con un convertitore 2000.35.010, ho impostato i seguenti valori:
sensore
P_1: PT100
P_2: 3 fili
Min range
P_5: 4mA
P_7: -100°
Max range
P_6: 20mA
P_8: 500°
il resto dei parametri come da impostazioni di fabbrica
vorrei sapere se ho effettuato la corretta programmazione in particolar modo per i valori delle temperature impostate: -100° e +500° (non ho la scheda tecnica della sonda)
grazie
sonda 9000.00.024
-
- Moderatore
- Posts: 1714
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: sonda 9000.00.024
Salve,
il convertitore non ha limiti nella lettura della sonda PT100 e non necessita di tarature.
I limiti da lei impostati (-100..500°C) fanno riferimento al segnale in uscita, per cui quando il convertitore leggerà -100 genererà 4ma, quando leggerà 500 allora genererà 20mA. Di fatto se il suo campo di misura è piu ristretto, può mettere limiti più piccoli, ovviamente il dispositivo che acquisirà tale segnale 4..20mA dovrà essere impostato di conseguenza per leggere valori congrui.
In linea di massima le PT100 possono lavorare anche fino a 600°c mentre quelle più comuni fino a 450°C (alcune anche fino a 250°C). se il suo range di lavoro è comunque più basso, imposti quello, l'importante è, come detto sopra, che il dispositivo che leggerà il segnale 4..20mA sia impostato poi con la stessa scala.
il convertitore non ha limiti nella lettura della sonda PT100 e non necessita di tarature.
I limiti da lei impostati (-100..500°C) fanno riferimento al segnale in uscita, per cui quando il convertitore leggerà -100 genererà 4ma, quando leggerà 500 allora genererà 20mA. Di fatto se il suo campo di misura è piu ristretto, può mettere limiti più piccoli, ovviamente il dispositivo che acquisirà tale segnale 4..20mA dovrà essere impostato di conseguenza per leggere valori congrui.
In linea di massima le PT100 possono lavorare anche fino a 600°c mentre quelle più comuni fino a 450°C (alcune anche fino a 250°C). se il suo range di lavoro è comunque più basso, imposti quello, l'importante è, come detto sopra, che il dispositivo che leggerà il segnale 4..20mA sia impostato poi con la stessa scala.