Post by andrea001 »

Buongiorno, per necessità, devo usare una seconda network sul PL700 in modo da abilitare un modbus server. Ho collegato una scheda USB, assegnato un indirizzo, collegato il cavo. Il sistema comunica con la scheda, il dispositivo è pingabile. Ho aggiunto un device ethernet e un modus server al mio progetto, il device ethernet fa riferimento ad eth1. Quando avvio l'applicazione il sistema mi dice che il modus server nn è partito. Avete idee di come gestire la cosa? VI è mai capitato?


Chiedo inoltre un'altra cosa: ho la possibilità di ricaricare il firmware del PL700? Il mio device sembra decisamente lento e si lamenta di non riuscire ad abilitare un processo in systemD.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL700 scheda rete secondaria

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
può indicarmi modello preciso e matricola del PL700 in questione?
Sarebbe inoltre utile poter avere le info che si possono vedere (e fare copia-incolla) dall'interfaccia di configurazione, dalla voce di menu "Advanced" e poi nella sezione "System info", oppure usando l'utility DeviceFinder (reperibile da devicefinder.pixsys.net) dal proprio PC e poi dalla scheda advanced col pulsante "GET SYSTEM INFO".
andrea001
Posts: 5
Joined: 07/02/2023, 21:48

Re: PL700 scheda rete secondaria

Post by andrea001 »

Linux pl700-340-1ad 4.19.212-bone-rt-r71 #1 SMP PREEMPT RT Fri Nov 29 11:44:08 CET 2024 armv7l GNU/Linux
[Pixsys]
Architecture = armhf
Debian suite = bullseye
Board = pmb100-t1
Image flavour = PMB100-T1
Kernel version = 4.19.212-bone-rt-r71
Git commit = 011ff68
Build date = 2024/11/29 12:20:11
Revision = 1.163
[Pixsys]
Serial number =P122400C01272400001
Device_Name =PL700-340-1AD
2025-03-14T16:22:04Z, 0x0000013d, 1, 0, 4, Number of licensed cores for IEC-tasks: 1 from 1
CODESYS: licensed.


ecco qui
andrea001
Posts: 5
Joined: 07/02/2023, 21:48

Re: PL700 scheda rete secondaria

Post by andrea001 »

Salve, il service che non parte è fstrim
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1717
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: PL700 scheda rete secondaria

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
la versione firmware del PL700 non è l'ultima disponibile ma non dovrebbero esserci problemi.
Tenga presente che l'accesso al suo Webserver di configurazione (cockpit) è a bassa priorità quindi se il Codesys sta usando abbastanza risorse (è l'unico processo con priorità realtime) è normale che il cockpit risponda lentamente.
La prima cosa da verificare è che effettivamente la scheda di rete risponda, perché noi forniamo un convertitore USB-ETH certificato compatibile, non sappiamo che tipo di convertitore sta usando.
Se la rete funziona, tenga comunque presente che finché non c'è una connessione da un master ModbusTCP, il Codesys mostra la porta come inattiva, appena si connette, lo scambio dati avverrà automaticamente.
Post Reply