Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[STR581-1ABC-T128R] Sonda di pressione 0-10Bar

Post Reply
Luca76
Posts: 1
Joined: 05/03/2025, 15:56

[STR581-1ABC-T128R] Sonda di pressione 0-10Bar

Post by Luca76 »

Buongiorno dovrei collegare ad un [STR581-1ABC-T128R] un pressostato a 2 fili da 0-10 bar

Collegamenti e impostazioni di massima sono ok leggo la presisone e le variazioni però ora dovrei fare in modo di mettere una soglia minima a 3.5bar e una soglia massima a 4.8bar.

Quando la pressione va al di fuore di questo range 3,5<x<4,8 dovrei attivare i contatti Q1 e Q2 simultanemente.

Poi se riesco a colorare il display verde quando è rispettata la condizione 3,5<x<4,8 e rosso invece quando sono al di fuori.

Mi dareste supporto per effettuar ela configurazione?

Grazie

Saluti
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 80
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: [STR581-1ABC-T128R] Sonda di pressione 0-10Bar

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno Luca,

L'articolo STR581 è un articolo con funzione contatore/tachimetro,
probabilmente intendeva fare riferimento all'articolo STR551 ideato per l’acquisizione del processo tramite ingresso analogico.


Nel caso intendesse l'articolo STR551, per ottenere la funzione richiesta, considerando che il range desiderato è 3,5 < x < 4,8, la metà dell'intervallo sarebbe 4,15, se non si vuole arrotondare al decimo.
Pertanto, se non si desidera arrotondare il valore, consiglio di aggiungere uno zero nel GRUPPO Ingresso analogico nella voce "punto decimale", e di ricontrollare la voce "limite superiore".

Successivamente, per abilitare le uscite Q1 e Q2, è necessario modificare le seguenti impostazioni:
GRUPPO Allarme1:
Tipo di allarme > Banda
Soglia allarme > 4.15
Soglia dev. > 0.65
Limite sup. > 1000.00

GRUPPO Allarme2:
Tipo di allarme > Banda
Soglia allarme > 4.15
Soglia dev. > 0.65
Limite sup. > 1000.00


N.B. Per modificare le soglie all'esterno della configurazione, premere due volte il pulsante in basso e successivamente il secondo pulsante, associato alla voce "setpoint".



Sullo strumento non è possibile colorare il display di colori differenti in base al rispettivo stato delle condizioni.
Post Reply