SALVE
-HO UN ATR 171-23-ABC-T
-UN TRASDUTTORE DI PRESSIONE 0-6BAR
-UNA VALVOLA MOTORIZZATA 90 SEC
VOGLIO UN SET POINT DI 2 BAR
VORREI CHE I DUE RELE Q1 Q2 FUNZIONASSERO COME APRE E CHIUDE VALVOLA CON UNA BANDA MORTA, IN CUI TUTTO STA' FERMO, DI 0.3 BAR, E PER IL RESTO MODULANTE DA 1 A 2 BAR (APRE) E DA 2 A 3 BAR (CHIUDE).
E' POSSIBILE FARLO?
NON VOGLIO USARE TUNE O ALTRO
Fabio
GRAZIE
[ATR171-23ABC-T] Lettura pressione e controllo valvola 3 vie
-
- Posts: 4
- Joined: 16/05/2011, 16:09
-
- Moderatore
- Posts: 1666
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: ATR 171
Salve,
imposti:
c.out: c.val (Q2 apre, Q3 chiude)
SEn.1 : 4-20 (immagino che il trasduttore sia di questo tipo)
d.P: 0.0
uPLi: 6.0
c.HY: 0.3
Pb: 2.0
tc: 90
imposti:
c.out: c.val (Q2 apre, Q3 chiude)
SEn.1 : 4-20 (immagino che il trasduttore sia di questo tipo)
d.P: 0.0
uPLi: 6.0
c.HY: 0.3
Pb: 2.0
tc: 90