Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

info per scelta termoregolatore

Post Reply
user1008
Posts: 32
Joined: 02/05/2011, 8:08

info per scelta termoregolatore

Post by user1008 »

Buongiorno, solitamente per un nostro cliente facciamo dei quadri di riscaldamento/raffreddamento di ambienti con un termoregolatore che comanda una valvola modulante a tre vie tramite un segnale analogico 0-10V, in un impianto esistente invece avremo una valvola comandata con un contatto per aprirla ed un contatto per chiuderla, quale termoregolatore potrei usare per far ciò?
Eventualmente è possibile comandare il set-point di lavoro tramite un potenziometro esterno?
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1698
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: info per scelta termoregolatore

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
a seconda del formato id regolatore, abbiamo diversi modelli che permettono di effettuare una regolazione apri-chiudi su una valvola.
74*32 : ATR144-ABC
48*48: ATR244-12ABC

Entrambi i modelli dispongono di un solo ingresso (sonda di temperatura) e quindi non possono ricevere la modifica del setpoint tramite un potenziometro esterno (si può agire solo tramite i tasti). Volendo però entrambi possono scambiare modalità caldo/freddo da un ingresso digitale.

Per poter cambiare il setpoint da potenziometro esterno è necessario utilizzare un regolatore dotato di due ingressi analogici tipo:
48*48: ATR244-23BC-T
48*96 (verticale): ATR444-22ABC

I manuali dei prodotti sono disponibili dal menu "Documentazione" della rispettiva pagina prodotto nel nostro sito.
Post Reply