Buongiorno,
non sono attualmente in possesso di un TD710 ma mi trovo nella condizioni di dover aggiornare la logica PLC e Movicon già installata presso un cliente.
La mia situazione è analoga a quella discussa in questo post:
https://forum.pixsys.net/viewtopic.php? ... ento#p7138
Presso il cliente è già installato TDControlPanel 4.0
Mi chiedo se è possibile creare autonomamente i file da copiare sul pen-drive usb oppure se è necessario ogni volta inviarvi il progetto, considerando che gli aggiornamenti possono essere anche molto frequenti.
Grazie
Giuseppe
TD710: Trasferimento programma con chiave usb
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: TD710: Trasferimento programma con chiave usb
Buongiorno,
ci sono vari modi di creare il backup del pannello, ma tutti prevedono che ci sia un pannello fisico collegato. In alternativa al Backup/Restore è necessaria la VPN per eseguire un download di progetto direttamente da remoto (si veda post precedente cui fa riferimento). Per natura del servizio, il Backup/Restore via USB è legato alla presenza di un Hardware fisico, in quanto si presuppone che siano stati eseguiti tutti i test di collaudo della macchina prima di effettuare il Backup completo del pannello. Se le modifiche sono frequenti, vi consiglio di acquistare un secondo TD710 da utilizzare come muletto presso il vostro ufficio per creare i backup e spedire direttamente la chiave USB al vostro cliente, nonché di darvi la possibilità di testare su Hardware fisico le modifiche apportate al vostro applicativo.
Cordiali Saluti.
ci sono vari modi di creare il backup del pannello, ma tutti prevedono che ci sia un pannello fisico collegato. In alternativa al Backup/Restore è necessaria la VPN per eseguire un download di progetto direttamente da remoto (si veda post precedente cui fa riferimento). Per natura del servizio, il Backup/Restore via USB è legato alla presenza di un Hardware fisico, in quanto si presuppone che siano stati eseguiti tutti i test di collaudo della macchina prima di effettuare il Backup completo del pannello. Se le modifiche sono frequenti, vi consiglio di acquistare un secondo TD710 da utilizzare come muletto presso il vostro ufficio per creare i backup e spedire direttamente la chiave USB al vostro cliente, nonché di darvi la possibilità di testare su Hardware fisico le modifiche apportate al vostro applicativo.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 1
- Joined: 10/09/2024, 16:54
Re: TD710: Trasferimento programma con chiave usb
Buongiorno, il mio pannello TD710, si era bloccato nella schermata di avvio sulla clessidra.
Ho a disposizione un muletto.
Attualmente il secondo pannello lavora in macchina.
Ho eseguito il backup del pannello in macchina ( TDcontrol panel v4.0)
Ho sbloccato il pannello fermo alla clessidra usando il software Devicefinder , ma ho notato che ha aggiornato la versione del pannello a V4.9.
All'avvio ho visto che il pannello da un errore "impossibile validare la symbol table" e il menu della schermata di configurazione ha delle voci diverse.
In effetti il pannello se viene messo in macchina non funziona e non prende la password per cambiare i valori di setting delle schermate fatte dal programmatore.
Come faccio a rimettere Dcontrol panel v4.0?
Ho a disposizione un muletto.
Attualmente il secondo pannello lavora in macchina.
Ho eseguito il backup del pannello in macchina ( TDcontrol panel v4.0)
Ho sbloccato il pannello fermo alla clessidra usando il software Devicefinder , ma ho notato che ha aggiornato la versione del pannello a V4.9.
All'avvio ho visto che il pannello da un errore "impossibile validare la symbol table" e il menu della schermata di configurazione ha delle voci diverse.
In effetti il pannello se viene messo in macchina non funziona e non prende la password per cambiare i valori di setting delle schermate fatte dal programmatore.
Come faccio a rimettere Dcontrol panel v4.0?
-
- Moderatore
- Posts: 1698
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: TD710: Trasferimento programma con chiave usb
Salve,
la versione di TDCP non fa la differenza.
Probabilmente il pannello non partiva in quanto erano stati eliminati/corrotti alcuni file fondamentali per l'avvio del runtime LogicLab e/o Movicon. Se il restore del backup è andato a buon fine (non ha segnalato errori) allora significa che i file dei progetti logica-grafica sono stati caricati. Il fatto che all'avvio del progetto Movicon esca quel popup fa pensare al fatto che il runtime LogicLab non sia effettivamente partito.
La prima cosa da fare è terminare l'avvio del progetto Movicon in modo da vedere il listato del runtime LogicLab che dovrebbe mostrare in una delle prime righe queste scritte: Se non è così allora significa che non esiste una licenza LogicLab risiedente nel pannello, per cui si dovrà renderlo per ripristino tramite procedura RMA da qui: https://www.pixsys.biz/_addrma/rma.aspx
la versione di TDCP non fa la differenza.
Probabilmente il pannello non partiva in quanto erano stati eliminati/corrotti alcuni file fondamentali per l'avvio del runtime LogicLab e/o Movicon. Se il restore del backup è andato a buon fine (non ha segnalato errori) allora significa che i file dei progetti logica-grafica sono stati caricati. Il fatto che all'avvio del progetto Movicon esca quel popup fa pensare al fatto che il runtime LogicLab non sia effettivamente partito.
La prima cosa da fare è terminare l'avvio del progetto Movicon in modo da vedere il listato del runtime LogicLab che dovrebbe mostrare in una delle prime righe queste scritte: Se non è così allora significa che non esiste una licenza LogicLab risiedente nel pannello, per cui si dovrà renderlo per ripristino tramite procedura RMA da qui: https://www.pixsys.biz/_addrma/rma.aspx