Buongiorno,
ho un Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100. Il regolatore comanda una caldaia che parte quando la temperatura arriva a 165° e la spegne quando la temperatura arriva a 190°.
Poichè è successo che per qualche motivo la caldaia è andata in blocco di notte (deve restare sempre accesa) ho la necessità di avere un segnale quando la temperatura scende sotto i 150° (ad esempio) in modo di far partire un combinatore telefonico che avverta un tecnico.
E' possibile? e se si come si va impostato?
Grazie
Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100: allarme temperatura bassa
-
- Posts: 1
- Joined: 05/08/2024, 10:43
-
- Moderatore
- Posts: 1208
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Regolatore ATR401-22ABC e sonda PT100: allarme temperatura bassa
Buongiorno,
Le basterà configurare i seguenti parametri:
- Par.37 [AL.1] > "A.AL"
- Par.39 [A.1.S.o] > "n.c.S"
La soglia è impostabile solo fuori dalla configurazione, premendo il pulsante "SET" e con le frecce modifica il valore.
NB: Se il parametro 1 [c.out] è impostato come "c.o1" allora l'allarme 1 sarà associata all'uscita Q2.
Cordiali saluti
Le basterà configurare i seguenti parametri:
- Par.37 [AL.1] > "A.AL"
- Par.39 [A.1.S.o] > "n.c.S"
La soglia è impostabile solo fuori dalla configurazione, premendo il pulsante "SET" e con le frecce modifica il valore.
NB: Se il parametro 1 [c.out] è impostato come "c.o1" allora l'allarme 1 sarà associata all'uscita Q2.