Buongiorno, lavoro con l'uscita c1 in 0-10 V. Ho settato lo strumento in modo che regoli 2-10 V (valvola Belimo). Il mio problema è che il led C1 rimane sempre acceso. Non dovrebbe essere acceso o spento e pulsare tra 1 e 99%?
Grazie.
Led C1 non si spegne
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Led C1 non si spegne
Salve,
se l'uscita è analogica 0-10V, il Led C1 è acceso sempre con uscita diversa da 0V.
Tenga presente che perchè ci sia la modulazione dell'uscita intorno al setpoint, il parametro di banda proporzionale 75 [p.b.1] deve essere diverso da "0".
Quindi può impostarlo manualmente ad un valore consono oppure deve avere la funzione di tuning abilitata.
se l'uscita è analogica 0-10V, il Led C1 è acceso sempre con uscita diversa da 0V.
Tenga presente che perchè ci sia la modulazione dell'uscita intorno al setpoint, il parametro di banda proporzionale 75 [p.b.1] deve essere diverso da "0".
Quindi può impostarlo manualmente ad un valore consono oppure deve avere la funzione di tuning abilitata.