Buongiorno,
ho acquistato un regolatore atr444-13abc.
Desidero collegare una sonda o sensore termocoppia sull'ingresso sonda AI1.
Ho un modello di termocoppia tipo K con 2 fili uno verde e l'altro rosso.
Come posso collegarla ai morsetti e quali sono i parametri di configurazione da inserire?
Grazie.
ATR444-13ABC collegamento con sonda o sensore tc-k
-
- Moderatore
- Posts: 54
- Joined: 16/05/2024, 11:10
Re: ATR444-13ABC collegamento con sonda o sensore tc-k
Buongiorno,
Di seguito i collegamenti per il sensore termocoppia da lei richiesti:
ingresso / morsetto 16 - filo rosso "+"
ingresso / morsetto 17 - filo verde "-"
Per eventuali prolunghe utilizzare cavo compensato e morsetti adatti alla
termocoppia utilizzata (compensati).
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri di configurazione da modificare per selezionare la sonda richiesta:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = tc. k
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
Di seguito i collegamenti per il sensore termocoppia da lei richiesti:
ingresso / morsetto 16 - filo rosso "+"
ingresso / morsetto 17 - filo verde "-"
Per eventuali prolunghe utilizzare cavo compensato e morsetti adatti alla
termocoppia utilizzata (compensati).
Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;
Di seguito i parametri di configurazione da modificare per selezionare la sonda richiesta:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = tc. k
Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.
Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.
Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp