Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR444 schemi di collegamento e configurazione parametri per comando servovalvola modulare con sensore pt100

Post Reply
user0020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR444 schemi di collegamento e configurazione parametri per comando servovalvola modulare con sensore pt100

Post by user0020 »

Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un sistema con un regolatore ATR444-13ABC che comanda una servovalvola a 3 vie utilizzata per mantenere la temperatura in un impianto.
ho acquistato un regolatore atr444 da un vostro distributore specializzato.
Vorrei collegare una sonda o sensore di temperatura pt100 a 3 fili all'ingresso analogico del termoregolatore atr444.
Può indicarmi i collegamenti elettrici per la valvola modulante e la termoresistenza pt100 con i relativi parametri di configurazione?
Grazie.
Last edited by user0020 on 23/05/2024, 9:55, edited 1 time in total.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 99
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR444-13ABC schemi di collegamento e configurazione parametri per comando servovalvola modulare con sensore pt100

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
Di seguito gli schemi di collegamento della sonda o sensore richiesti:
ingresso / morsetto 16 - filo rosso sonda pt100
ingresso / morsetto 17 - filo bianco sonda pt100
ingresso / morsetto 18 - filo rosso sonda pt100

Di seguito riportati le connessioni per una servovalvova a 3 vie:
ingresso / morsetto 6 - alimentazione servovalvola da relè Q1
ingresso / morsetto 4 - filo di apertura servovalvola
ingresso / morsetto 9 - alimentazione servovalvola da relè Q2 (per alimentarla è possibile fare un ponte tra il morsetto 6 e 9)
ingresso / morsetto 7 - filo di chiusura servovalvola

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per selezionare la sonda pt100 a 3 fili:
GRUPPO Parametri A1 - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = Pt100

Di seguito i parametri principali da impostare per una regolazione con servomotore a 3 vie:
GRUPPO Parametri B1 - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 37 [c.ou.1] = c.VAL.
Par. 50 [vA.t.1] = "tempo valvola" (dichiarata dal produttore della valvola)
GRUPPO Parametri C1 - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 85 [P.b. 1] = 10 (per modulazione valvola, più il valore è piccolo, più veloce sarà la modulazione e viceversa)
Par. 89 [P.b.c.1] = ENAb. (impostazione utilizzata per centrare la banda proporzionale, se Par.85[P.b. 1] = 10, la modulazione avverrà sia sopra che sotto al setpoint di 5 gradi)

Nel caso in cui la temperatura non rimanga stabile impostare il parametro di banda morta Par. 88 [d.b. 1]
Esempio: se imposta 0.5 come banda morta, lavora sia sopra che sotto con un errore di ± 0,5 gradi.

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp
Post Reply