ATR244-12ABC collegamento per comando 0..10V su inverter per ventole / ventilatori

Post Reply
user020
Posts: 47
Joined: 16/05/2024, 9:39

ATR244-12ABC collegamento per comando 0..10V su inverter per ventole / ventilatori

Post by user020 »

Buongiorno,
ho la necessità di realizzare un collegamento tra un regolatore ATR244 e un inverter che comanda un gruppo di ventole di aspirazione.
L'ingresso dell'inverter che desidero utilizzare è con segnale lineare 0..10V che deve corrispondere a una velocità dei ventilatori da 0 al 100%.
Cortesemente potete darmi la configurazione e i collegamenti adatti per l'uscita 0..10V di cui è dotato il controllore ATR244?
Grazie.
Pixsys tecnico 7
Moderatore
Posts: 52
Joined: 16/05/2024, 11:10

Re: ATR244-12ABC collegamento per comando 0..10V su inverter per ventole / ventilatori

Post by Pixsys tecnico 7 »

Buongiorno,
grazie per la sua richiesta.
Di seguito gli schemi di collegamento dell'uscita analogica richiesta in base al modello del suo termoregolatore:
Modello ATR244-12ABC e ATR244-13ABC
uscita / morsetto 9 filo"+"
uscita / morsetto 10 filo "-"
Modello ATR244-23x
uscita / morsetto 10 filo "+"
uscita / morsetto 11 filo "-"
N.B.: l'uscita in questione è un uscita analogica attiva.

Successivamente, per eseguire l'accesso e la conseguente modifica dei parametri di configurazione procedere come segue:
premere "FNC" per 3 secondi;
inserire la password "1234";
ripremere "FNC" per confermare;
utilizzare le due frecce per scorrere i gruppi di parametri;
premere "SET" per permettere la modifica del parametro selezionato;
utilizzare le frecce per modificarne la proprietà;
ripremere "SET" per confermarne la modifica;

Di seguito i parametri da modificare per configurare un uscita 0..10V:
GRUPPO Parametri C - [cMd.1] - Uscite e regolaz. Processo 1
Par. 35 [c.ou.1] = c.0-10

GRUPPO Parametri C - [rEG.1] - Autotuning e PID 1
Par. 75 [P.b. 1] = 10 (per modulazione ventilatori, più il valore è piccolo, più veloce sarà la modulazione e viceversa)
Par. 79 [P.b.c.1] = ENAb. (impostazione utilizzata per centrare la banda proporzionale, se Par.75[P.b. 1] = 10, la modulazione avverrà sia sopra che sotto al setpoint di 5 gradi)

Nel caso in cui la temperatura non rimanga stabile impostare il parametro di banda morta Par. 78 [d.b. 1]
Esempio: se imposta 0.5 come banda morta, lavora sia sopra che sotto con un errore di ± 0,5 gradi.

È necessario inoltre, che l'ingresso analogico sia configurato correttamente utilizzando i seguenti parametri:
GRUPPO Parametri A - [A.in.1] - Ingresso analogico 1
Par. 1 [SEn.1] = 0-10 (configurazione sensore o sonda ingresso analogico)

Se si utilizza un sensore con segnale normalizzato in 4..20mA o 0..10V impostare anche i seguenti parametri:
Par. 4 [L.L.i.1] (limite inferiore dell'ingresso analogico)
Par. 5 [u.L.i.1] (limite superiore dell'ingresso analogico)

Premere una volta "FNC" per ritornare alla selezione dei gruppi di parametri,
premere una seconda volta "FNC" per uscire dalla modalità di configurazione.

N.B.: Per migliorare la regolazione agire anche tramite i parametri di accelerazione e decelerazione dell'inverter.


Il valore del setpoint principale (e di allarme se abilitato) può essere modificato da tastiera come segue:
Variare la cifra sul display 2 (riga inferiore) con tasto freccia su e tasto freccia giù;
(premendo il tasto set ti permette di visualizzare gli altri setpoint, posizionati sul display 1 (riga in alto). Il display 2 invece, indica la tipologia del setpoint.
Variare la cifra sul display 1 con tasto freccia su e tasto freccia giù.

Per semplificare l'operazione consideri anche che è disponibile la APP "MyPixsys" che tramite comunicazione NFC permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di settaggio da cellulare o tablet.
https://www.pixsys.net/software-e-soluzioni/mypixsysapp