Se il PL700 è usato come PROFINET device, per l'utilizzo con il software TiAPortal sarà necessario generare il file GSDML dall'ambiente Codesys.
Prima di tutto è necessario configurare correttamente il progetto PLC Codesys:
- fare pulsante destro sopra il PLC e selezionare "add device"
- aggiungere un device di tipo "Ethernet adapter \ Ethernet"
- fare pulsante destro sopra il device "Ethernet" e selezionare "add device"
- aggiungere un dispositivo di tipo "PROFINET IO \ PROFINET IO Device \ CODESYS PROFINET Device"
A questo punto creare la propria mappatura IO del PLC, compilare e salvare il progetto.
Per esportare il file GSDML da Codesys procedere ora come segue:
- andare nel menu "Device repository"
- selezionare il device "PROFINET IO \ PROFINET IO Device \ CODESYS PROFINET Device"
- premere il pulsante "Export"
Verrà generato un file .zip che contiene il device descriptor di Codesys ed un file generico .xml compatibile con lo standard GSDML.
Questo file è modificabile con un editor XML o un editor specifico per file GSDML in modo da renderlo specifico per le risorse I/O del proprio progetto PL700 Codesys.
[PL700] PL700 come PROFINET device: generare il file GSDML
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
[PL700] PL700 come PROFINET device: generare il file GSDML
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.