Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

atr144 con motore 3 punti

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

atr144 con motore 3 punti

Post by user4086 »

buongiorno
dovrei comandare un motore a 3 punti per utilizzare l'impianto a circa 35°in caldo potreste cortesemente indicarmi lo schema ed i parametri
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr144 con motore 3 punti

Post by Pixsys tecnico 1 »

Buongiorno,
L'ATR144 è il regolatore corretto per il controllo di una valvola a 3 vie.
Per il controllo della valvola a 3 punti con un ATR144, deve impostare i seguenti parametri:

[Gruppo A - A.In.1]:
- Par. 1 [SEn.1] in base al tipo di sensore di temperatura collegato.

[Gruppo B - cMd.1]:
- Par. 18 [c.ou.1] come "c. SSR" (comando di uscita per controllo valvola a 3 punti).
- Par. 28 [vA.t.1] con il tempo della servo-valvola (dichiarato dal produttore, in secondi). E' il tempo che la servo-valvola impiega ad aprirsi completamente partendo da chiusa. Se questo parametro è sbagliato, il regolatore darà impulsi errati alla valvola, impedendo che si muova correttamente.

[Gruppo C - rEG.1]:
- Par. 38 [P.b. 1] banda proporzionale: range di temperatura intorno al setpoint dove c'è la modulazione della posizione valvola, più è grande questo valore, più la valvola comincia a muoversi "prima" e con movimenti minori, più è piccolo il valore, più ci saranno correzioni "grandi" perché il range di modulazione è più ristretto.
Può provare ad impostare per esempio un valore di "10", cioè la modulazione avverrà tra -5°C e +5°C rispetto al setpoint impostato.
- Par. 41 [d.b. 1] banda morta: impostando ad esempio il valore "1.0" si crea una banda morta di +-0,5°C intorno al setpoint, dove il regolatore non fa muovere la valvola. Questo è utile per evitare che la valvola si muova continuamente.
- Par. 42 [p.b.c.1] come "ENAb.": banda proporzionale centrata, cioè la modulazione avviene intorno al setpoint impostato. Se disabilitato, questo parametro abilita la modulazione della valvola sotto al setpoint (se in modalità caldo) oppure sopra al setpoint (se in modalità freddo).

Connessioni Elettriche:
Alimentazione strumento: PIN 1-2
Q1: Contatto di apertura valvola (PIN 4-5)
Q2: contatto chiusura valvola (PIN 6-7)

La fase di alimentazione della valvola andrà collegata al PIN 4 dove poi sarà fatto un ponte con il PIN 6. Al PIN 5 andrà collegata l'apertura e nel PIN 7 la chiusura.

Cordiali Saluti
Post Reply