come da titolo, dovrei implementare due blocchi PID da far lavorare entrambi in modalità ON/OFF.
Fino ad ora venivano montati direttamente i termoregolatori che eseguivano l'autotune.
Non sono stato in grado di trovare manuali o esempi da consultare per configurare al meglio il funzionamento.
Ho solo capito che il blocco PID e PID on/off vanno messi in cascata, ma per quant riguarda il resto dei parametri non so bene cosa dovrei fare.
PID on off su td 410
-
- Moderatore
- Posts: 1195
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: PID on off su td 410
Buongiorno,
Come vede nell'immagine allegata, nei nostri FB è sempre presente una piccola descrizione sul funzionamento del FB.
Per aprire la finestra come da immagine allegata, le basta andare sopra al nome del Fb in questione, premere click destro e selezionare "Object properties".
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
cordiali saluti
Come vede nell'immagine allegata, nei nostri FB è sempre presente una piccola descrizione sul funzionamento del FB.
Per aprire la finestra come da immagine allegata, le basta andare sopra al nome del Fb in questione, premere click destro e selezionare "Object properties".
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti,
cordiali saluti
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 14
- Joined: 23/03/2022, 8:54
Re: PID on off su td 410
riprendo l'argomento per togliermi alcuni dubbi rimasti
sto utilizzando il blocco pid_autotuning e pid_out on off per gestire l'attivazione della resistenza di un termoventilatore pilotabile tramite un ingresso PWM con tempo ciclo 1hz.
il flusso di aria nel termoventilatore è costante.
tra i paramenti ricavati con autotuning e qualche smanettamento riesco ad ottenere un oscillazione della temperatura di una decina di gradi sopra e sotto il setpoint, quindi per chiarezza se imposto 250 la mia temperatura va da 240 a 260.
vorrei riuscire ad ottenere una regolazione piu precisa
sullo stesso macchinario ho un elemento riscaldante che manda in temperatura una piastra di alluminio ( senza aria forzata ) e quello gia solo con l'autotuning non si muove mai dal setpoint
sto utilizzando il blocco pid_autotuning e pid_out on off per gestire l'attivazione della resistenza di un termoventilatore pilotabile tramite un ingresso PWM con tempo ciclo 1hz.
il flusso di aria nel termoventilatore è costante.
tra i paramenti ricavati con autotuning e qualche smanettamento riesco ad ottenere un oscillazione della temperatura di una decina di gradi sopra e sotto il setpoint, quindi per chiarezza se imposto 250 la mia temperatura va da 240 a 260.
vorrei riuscire ad ottenere una regolazione piu precisa
sullo stesso macchinario ho un elemento riscaldante che manda in temperatura una piastra di alluminio ( senza aria forzata ) e quello gia solo con l'autotuning non si muove mai dal setpoint