ATR144 ABC Q2 allarme

Post by valecardu »

Al raggiungimento della temperatura impostata, apro Q1 e devo chiudere Q2 , Q2 si deve aprire se la temperatura scende di 15 gradi del valore della temperatura impostata.

Grazie
Carducci Valerio
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR144-ABC Q2 allarme

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Partendo da una configurazione di fabbrica, di seguito i parametri da testare per eseguire la funzione richiesta:

Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "Tipo Sensore"

Gruppo D [AL.1]
- Par.62 [AL.1.F] > "uP.dEV"
- Par.64 [A.1.HY] > "15"
- Par.71 [A.1.S.P] > "HidE"

Cordiali saluti