Buongiorno,
vorrei alcune informazioni sul nuovo convertitore Modbus TCP/IP - Modbus RTU CNV520-21AD.
Questo convertitore CNV520 funziona sullo stesso principio del CNV510, cioè con tabelle di scambio da configurare?
CNV520 descrizione funzionamento
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: CNV520 descrizione funzionamento
Salve,
il CNV520 è un convertitore semplice, che funziona senza tabella di scambio.
Non lavora come gli altri CNV510 ma semplicemente "converte" la richiesta modbus TCP/IP in una richiesta RTU su seriale RS485.
Il PLC master infatti dovrà specificare, nell'interrogazione Modbus TCP/IP, anche lo slave di destinazione, che sarà di fatto il numero di slave del lato Modbus RTU da interrogare.
Questa è una modalità semplificata di lavorare, che va bene solo col protocollo Modbus TCP/IP verso quello RTU, perchè i protocolli sono molo simili tra loro (nel frame modbus TCP/IP c'è ovviamente anche l'informazione dell'indirizzo IP di destinazione).
Nel CNV520 infatti dovrai solo configurare (attraverso il WebServer integrato, i registri Modbus TCP/IP o l'applicazione per PC Windows DeviceFinder):
- il suo indirizzo IP (per la parte Modbus TCP/IP)
- la velocità ed il formato della seriale RS485 (per la parte Modbus RTU)
il CNV520 è un convertitore semplice, che funziona senza tabella di scambio.
Non lavora come gli altri CNV510 ma semplicemente "converte" la richiesta modbus TCP/IP in una richiesta RTU su seriale RS485.
Il PLC master infatti dovrà specificare, nell'interrogazione Modbus TCP/IP, anche lo slave di destinazione, che sarà di fatto il numero di slave del lato Modbus RTU da interrogare.
Questa è una modalità semplificata di lavorare, che va bene solo col protocollo Modbus TCP/IP verso quello RTU, perchè i protocolli sono molo simili tra loro (nel frame modbus TCP/IP c'è ovviamente anche l'informazione dell'indirizzo IP di destinazione).
Nel CNV520 infatti dovrai solo configurare (attraverso il WebServer integrato, i registri Modbus TCP/IP o l'applicazione per PC Windows DeviceFinder):
- il suo indirizzo IP (per la parte Modbus TCP/IP)
- la velocità ed il formato della seriale RS485 (per la parte Modbus RTU)