Salve devo programmare il tct201-2abc in modo da : 
A 41 impulsi sull ingresso 1  i relè 1 e 2 si eccitano e il conteggio si blocca
Al primo impulso sul secondo ingresso il conteggio comincia a scendere e i relè si diseccitano 
( apparecchio montato su due varchi ingressi macchine, 1 in ingresso, 1 in uscita, con massimo 40 posti macchine 
Attendo riscontro grazie
						
									
						
										
							Tct201-2abc
- 
			
					Pixsys tecnico 6
 - Moderatore
 - Posts: 1211
 - Joined: 12/09/2016, 14:49
 
Re: Tct201-2abc
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare e testare partendo da una configurazione di fabbrica:
- Par.15 [CL.C.1] > "uP.do" (ingresso 1 incremento e ingresso 2 decremento)
- Par.23 [A.L.C.1] > "diS" (caricamento automatico contatore 1 disabilitato)
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1" (Uscite attive se Counter >= Set)
- Par.32 [out2] > "C.1.n.o" (Uscita 2 associata a contatore 1)
Set.1 = 41
cordiali saluti
						
									
						
										
							Di seguito i parametri da impostare e testare partendo da una configurazione di fabbrica:
- Par.15 [CL.C.1] > "uP.do" (ingresso 1 incremento e ingresso 2 decremento)
- Par.23 [A.L.C.1] > "diS" (caricamento automatico contatore 1 disabilitato)
- Par.25 [C.o.M.1] > "SEt.1" (Uscite attive se Counter >= Set)
- Par.32 [out2] > "C.1.n.o" (Uscita 2 associata a contatore 1)
Set.1 = 41
cordiali saluti