In ingresso ho un segnale 2-20 mA di una sonda di umidità che visualizza regolarmente 0-100 in uscita AO1vorrei avere un segnale 4-20 mA e se possibile invertito cioè 20-4 mA ma non riesco neppure ad accedere al gruppo T dei parametri
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: ATR244-12ABC

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
prima di tutto resetti lo strumenti alle condizioni di fabbrica inserendo la password 9999, poi imposti soltanto questi parametri:

Gruppo A "AIn.1", parametro [SEn.1] --> 4-20
Gruppo A "AIn.1", parametro [Lo.L.1] --> 0
Gruppo A "AIn.1", parametro [Up.L.1] --> 100

GRUPPO T "a.o. 1", parametro [rTm.1] --> A.In.1
GRUPPO T "a.o. 1", parametro [r.1.ty.] --> 4.20MA
GRUPPO T "a.o. 1", parametro [r.1. L.L.] --> 100
GRUPPO T "a.o. 1", parametro [r.1. u.L.] --> 0
Guido
Posts: 2
Joined: 25/07/2023, 15:24

Re: ATR244-12ABC

Post by Guido »

Ho inserito tutti i parametri come consigliato però l'uscita 1 funziona regolarmente solo in tensione 0-10 V sia diretta che invertita
Con uscita 1 a 4-20mA e collegato ad un trasduttore elettropneumatico da 2-20mA si vede solo una debolissima corrente da 0,2 mA ed a circuito aperto una tensione di circa 12V
Grazie per un riscontro