ATR 144 settings comando Q2
-
- Posts: 1
- Joined: 04/07/2023, 14:35
ATR 144 settings comando Q2
Buongiorno, ho installato un ATR144 con trasduttore di pressione TR49.2/M3 che utilizzo per controllare delle pompe ad alta pressione su un impianto di pulizia centralizzato. Settarlo non è stato per niente semplice ma alla fine fa egregiamente il suo lavoro per quanto riguarda l'accensione/spegnimento della seconda pompa tramite il contatto Q1. Lo strumento è settato per accendere la seconda pompa quando la pressione scende al di sotto dei 150 bar e spegnerla quando la pressione raggiunge 200 bar. Avrei bisogno di settare il contatto Q2 che mi intervenga da total stop (Spegne tutto) quando la pressione superi i 200 bar e si riavvii a 190 bar, qualcuno può aiutarmi? Grazie.
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR 144 settings comando Q2
Buongiorno,
Per utilizzare il contatto Q2 come allarme deve impostare i seguenti parametri:
Gruppo D [AL.1]
- Par.62 [AL.1.F] > "Ab.uP.A"
- Par.63 [A.1.S.o] > "N.c.St"
- Par.64 [A.1.HY] > "10.0"
La soglia dell'allarme la trova fuori dalla configurazione, premendo il pulsante SET una volta e con le frecce modifica la soglia "AL.1".
Funzionamento:
Se la pressione è minore di 200 bar allora l'uscita Q2 morsetti 6-7 è normalmente chiuso.
Se la pressione è maggiore di 200 bar allora l'uscita Q2 diventa normalmente aperta.
Il ripristino del contatto avverrà poi se la pressione diventa minore di 190 bar.
Per utilizzare il contatto Q2 come allarme deve impostare i seguenti parametri:
Gruppo D [AL.1]
- Par.62 [AL.1.F] > "Ab.uP.A"
- Par.63 [A.1.S.o] > "N.c.St"
- Par.64 [A.1.HY] > "10.0"
La soglia dell'allarme la trova fuori dalla configurazione, premendo il pulsante SET una volta e con le frecce modifica la soglia "AL.1".
Funzionamento:
Se la pressione è minore di 200 bar allora l'uscita Q2 morsetti 6-7 è normalmente chiuso.
Se la pressione è maggiore di 200 bar allora l'uscita Q2 diventa normalmente aperta.