Buongiorno, ho installato un ATR144 con trasduttore di pressione TR49.2/M3 che utilizzo per controllare delle pompe ad alta pressione su un impianto di pulizia centralizzato. Settarlo non è stato per niente semplice ma alla fine fa egregiamente il suo lavoro per quanto riguarda l'accensione/spegnimento della seconda pompa tramite il contatto Q1. Lo strumento è settato per accendere la seconda pompa quando la pressione scende al di sotto dei 150 bar e spegnerla quando la pressione raggiunge 200 bar. Avrei bisogno di settare il contatto Q2 che mi intervenga da total stop (Spegne tutto) quando la pressione superi i 200 bar e si riavvii a 190 bar, qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR 144 settings comando Q2

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Per utilizzare il contatto Q2 come allarme deve impostare i seguenti parametri:
Gruppo D [AL.1]
- Par.62 [AL.1.F] > "Ab.uP.A"
- Par.63 [A.1.S.o] > "N.c.St"
- Par.64 [A.1.HY] > "10.0"

La soglia dell'allarme la trova fuori dalla configurazione, premendo il pulsante SET una volta e con le frecce modifica la soglia "AL.1".
Funzionamento:
Se la pressione è minore di 200 bar allora l'uscita Q2 morsetti 6-7 è normalmente chiuso.
Se la pressione è maggiore di 200 bar allora l'uscita Q2 diventa normalmente aperta.
Il ripristino del contatto avverrà poi se la pressione diventa minore di 190 bar.