Ciao a tutti. Ho un fornetto con un atr 241. È impostato per tenere fissa la temperatura di 500 gradi e lo fa benissimo. Appena va giù di un grado accede la resistenza. Vorrei che aspettasse qualche grado in più prima di riaccendere la resistenza per rovinare meno il relè. Cosa, se si può,devo modificare? So entrare nel menù... Che voce va modificata?
Dove potrei trovare un manuale?
Grazie
Atr 241
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Atr 241
Buongiorno,
Il parametro da modificare è il seguente:
Par.12 "b.M" (isteresi)
Il parametro da modificare è il seguente:
Par.12 "b.M" (isteresi)
-
- Posts: 3
- Joined: 10/06/2023, 14:01
Re: Atr 241
Grazie della risposta... Ho provato mettere 10 ad esempio e poi tenere premuto su e giù x confermare il valore ma attacca e stacca di continuo come prima non cambia niente
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Atr 241
Probabilmente ha i parametri PID impostati. Verifichi che i seguenti parametri siano impostati a "0":
- Par.13 [P.b.]
- Par.14 [t.i.]
- Par.15 [t.d.]
Inoltre verifichi anche il par.24 [tunE] sia impostato ad "oFF".
- Par.13 [P.b.]
- Par.14 [t.i.]
- Par.15 [t.d.]
Inoltre verifichi anche il par.24 [tunE] sia impostato ad "oFF".