Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Atr 241

Post Reply
Enricob
Posts: 3
Joined: 10/06/2023, 14:01

Atr 241

Post by Enricob »

Ciao a tutti. Ho un fornetto con un atr 241. È impostato per tenere fissa la temperatura di 500 gradi e lo fa benissimo. Appena va giù di un grado accede la resistenza. Vorrei che aspettasse qualche grado in più prima di riaccendere la resistenza per rovinare meno il relè. Cosa, se si può,devo modificare? So entrare nel menù... Che voce va modificata?
Dove potrei trovare un manuale?
Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Atr 241

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il parametro da modificare è il seguente:

Par.12 "b.M" (isteresi)
Enricob
Posts: 3
Joined: 10/06/2023, 14:01

Re: Atr 241

Post by Enricob »

Grazie della risposta... Ho provato mettere 10 ad esempio e poi tenere premuto su e giù x confermare il valore ma attacca e stacca di continuo come prima non cambia niente
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1198
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Atr 241

Post by Pixsys tecnico 6 »

Probabilmente ha i parametri PID impostati. Verifichi che i seguenti parametri siano impostati a "0":

- Par.13 [P.b.]
- Par.14 [t.i.]
- Par.15 [t.d.]

Inoltre verifichi anche il par.24 [tunE] sia impostato ad "oFF".
Enricob
Posts: 3
Joined: 10/06/2023, 14:01

Re: Atr 241

Post by Enricob »

Grazie adesso va
Post Reply