REGOLATORE ATR244-12ABC CON TRASDUTTORE DI SEGNALE 2000.35

Post Reply
CALAMAIBRUNO
Posts: 1
Joined: 05/07/2022, 7:46

REGOLATORE ATR244-12ABC CON TRASDUTTORE DI SEGNALE 2000.35

Post by CALAMAIBRUNO »

BUON GIORNO
NON RIESCO A SETTARE CORRETTAMENTE IL REGOLATORE ATR244-12ABC CHE DOVREBBE RILEVARE LA TEMPERATURA DI UNA PT100 SU CUI è MONTATO IL CONVERTITORE DI SEGNALE 2000.35. APPARE SEMPRE L'ALLARME SONDA ERRATA
LA SONDA è UNA PT100 SERIE 2000.90 NON DOVREBBE SERVIRE MODIFICHE SUL CONVERTITORE
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: REGOLATORE ATR244-12ABC CON TRASDUTTORE DI SEGNALE 2000.

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il termoregolatore dovrà essere configurato come segue per leggere il segnale del convertitore 2000.35:

Gruppo A [A.iN.1]
- par.1 [SEn.1] > "4-20"
- par.4 [L.L.i.1] > "Limite inferiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA." (inserire il valore del limite inferiore impostato nel convertitore)
- par.5 [u.L.i.1] > "Limite superiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA." (inserire il valore del limite superiore impostato nel convertitore)

Se mi fornisce il codice completo del convertitore le indico con quali valori di default è inizializzato il convertitore riguardo i valori di limite inferiore e superiore da impostare nel termoregolatore.
Collegamenti:

Collegare il pin +Vdc del convertitore al pin 16 V+ del termoregolatore.
Collegare il pin Out (4-20mA) del convertitore al pin 19 (ingresso) del termoregolatore.