Programmazione atr 244-12abc per regolazione valvola 4-20mA
Ho appena installato un regolatore atr 244-12abc con ingresso sonda pt 100 già configurata ed uscita 4-20 mA dovrei regolare una valvola pneumatica con ingresso 4-20 che apre e chiude una valvola che regola il freddo di una piastra raffreddamento latte in base ad un set point che regolo da display strumento devo usare la funzione pid e in che modo , qualcuno potrebbe aiutarmi
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Programmazione atr 244-12abc per regolazione valvola 4-2
Buongiorno,
Di seguito i parametri da impostare
Par.01 [SEn.1]> "PT100"
Par.35 [c.ou.1]> "c.4-20"
Par.38 [Ac.t.1]> "cool"
Par.75 [P.b.1]> "10" Banda proporzionale, modula +5 o -5 dal set point
Par.79 [P.b.c.1]> "ENAb." banda proporzionale centrata
Di seguito i parametri da impostare
Par.01 [SEn.1]> "PT100"
Par.35 [c.ou.1]> "c.4-20"
Par.38 [Ac.t.1]> "cool"
Par.75 [P.b.1]> "10" Banda proporzionale, modula +5 o -5 dal set point
Par.79 [P.b.c.1]> "ENAb." banda proporzionale centrata