Buongiorno,
qualche anno fa abbiamo installato un ATR243, ora fuori produzione. Serviva per controllare una valvola di scarico per regolare la portata in una condotta alimentata da una elettropompa. Di recente abbiamo installato un inverter sul motore della pompa (motore da 5.5 kW) e disponiamo di un misuratore di portata elettromagnetico con una uscita in corrente 4-20 mA. Ho provato a riprogrammare l'ATR243 in modo da controllare l'inverter, per adattare la velocità di rotazione del motore al raggiungimento della portata da set-point, senza risultato. Scrivo per sapere se sbaglio qualcosa, oppure se l'ATR243 non è evoluto a sufficienza per questo tipo controllo.
Grazie
Sandro
ATR243 controllo di un inverter leggendo la portata
-
- Posts: 1
- Joined: 19/04/2023, 11:40
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR243 controllo di un inverter leggendo la portata
Salve,
per avere un segnale 4-20m in uscita deve impostare:
[c.out]: "c.4.20"
[Pb]: con un intervallo di temperatura (gradi.decimi) intorno al setpoint dentro al quale l'uscita viene modulata da 20mA a 4mA ad esempio:
Setpoint 25°, Pb 10,0 : il regolatore mantiene l'uscita al 100% (20mA) fino a 20° (setpoint - 1/2 Pb), poi comincia a diminuire il valore, 50% alla temperatura di setpoint, 0% da 30° (setpoint - 1/2 Pb) in poi.
Quindi più grande è il valore di Banda proporzionale, più grande è il range di temperatura intorno al setpoint in cui l'uscita viene modulata.
Collegamenti:
Uscita 4-20mA: positivo su 5, negativo su 4. Inserire JP5 e JP7 e selezionare JP9 come in figura a pagina 58 del manuale.
Se c'è la necessità di dover resettare il proprio termoregolatore ai parametri di fabbrica (default), la procedura è molto semplice:
-Tenere premuto il tasto SET per accedere alla password di configurazione
-Inserire la password [9999] e confermare.
A questo punto lo strumento si riavvierà completamente e sarà resettato alle impostazioni di fabbrica (mantenendo ovviamente le tarature per i diversi sensori).
per avere un segnale 4-20m in uscita deve impostare:
[c.out]: "c.4.20"
[Pb]: con un intervallo di temperatura (gradi.decimi) intorno al setpoint dentro al quale l'uscita viene modulata da 20mA a 4mA ad esempio:
Setpoint 25°, Pb 10,0 : il regolatore mantiene l'uscita al 100% (20mA) fino a 20° (setpoint - 1/2 Pb), poi comincia a diminuire il valore, 50% alla temperatura di setpoint, 0% da 30° (setpoint - 1/2 Pb) in poi.
Quindi più grande è il valore di Banda proporzionale, più grande è il range di temperatura intorno al setpoint in cui l'uscita viene modulata.
Collegamenti:
Uscita 4-20mA: positivo su 5, negativo su 4. Inserire JP5 e JP7 e selezionare JP9 come in figura a pagina 58 del manuale.
Se c'è la necessità di dover resettare il proprio termoregolatore ai parametri di fabbrica (default), la procedura è molto semplice:
-Tenere premuto il tasto SET per accedere alla password di configurazione
-Inserire la password [9999] e confermare.
A questo punto lo strumento si riavvierà completamente e sarà resettato alle impostazioni di fabbrica (mantenendo ovviamente le tarature per i diversi sensori).