[ATR142] Allarme Sonda - Abilitare uscita

Post Reply
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

[ATR142] Allarme Sonda - Abilitare uscita

Post by userFBA »

Buongiorno, approfitto ancora della Vs. gentilezza, per sapere se è possibile attivare l'uscita Q2 o SSR
quando si ha un allarme di sonda guasta o fuori scala?
Se ciò non fosse possibile, ci può essere uno "stratagemma" per ottenere ciò?

Ringraziando per l'attenzione porgo i migliori saluti.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [ATR142] Allarme Sonda - Abilitare uscita

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
L'unica soluzione è impostare i seguenti parametri:

- Par.23 [AL.1] = "St.AL".
- Par.24 [A.1.S.o] = "n.c.S"
- Par.26 [A.1.S.E] = "c.c"

In questo modo avrà un contatto sempre aperto in stato di RUN del termoregolatore e nel caso entri in stato di errore si chiuderà il contatto.

Cordiali saluti