Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR142] Creare doppia soglia allarme

Post Reply
userFBA
Posts: 20
Joined: 15/07/2020, 22:56

[ATR142] Creare doppia soglia allarme

Post by userFBA »

Buongiorno, su di ATR142-ABC dovrei impostare due soglie d'allarme (su Q2), se possibile.
Un allarme attiva Q2 all'aumento, ad es., di 10 gradi al di sopra del Set_Point e si riapre al ritorno sotto il valore.

L'altro allarme attiva Q2 quando la temperatura diminuisce di 15 gradi al di sotto del Set_Point e si riapre alla risalita della temp.

Se non è possibile usare solo Q2, posso usare anche l'uscita SSR.

In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: [ATR142] Creare doppia soglia allarme

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
non può legare due allarmi alla stessa uscita relè.
Potrebbe però attivare un allarme di tipo "banda" ed impostare una soglia di 10°C. in questo modo l'uscita si attiva se si supera di 10°C il setpoint e anche se si scende di 10°C rispetto al setpoint. In questo caso quindi la soglia inferiore e superiore sono uguali ovviamente.
Se non è una soluzione possibile, l'unica è usare di allarmi (quindi due uscite indipendenti), impostando un come "deviazione superiore" e l'altro come "deviazione inferiore". In questo modo le due soglie sono proprio la deviazione, rispetto al setpoint, che fa attivare la relativa uscita.