Valore iniziale variabile

Post by MassimoIuston »

Buongiorno,
in due TD410 nuovi ho trasferito un progetto e mi sarei aspettato che ad esempio, il valore della variabile evidenziata si portasse a 1 invece rimangono a 0.... qualche idea sul perchè?
valore iniziale.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1697
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Valore iniziale variabile

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
il valore iniziale di una variabile RETAIN viene considerato alla sua creazione, quindi se il progetto (e quindi la mappatura variabili) era già stato scaricato nel PLC, il valore non viene piu preso in considerazione (perchè essendo RETAIN viene mantenuto appunto il valore allo spegnimento).
Per verificare questo, può effettuare una ricompilazione completa con ALT+CTRL+F7 oppure dal menu "Project\Recompile All" e poi riscaricando il progetto nel PLC (verrà effettuato un COLD RESTART quindi il PLC re-inizializzerà tutte le variabili al loro valore iniziale).