salve
io vorrei usare la funzione ciclo di un atr444 usando sia un'uscita che regola delle resistenze per scaldare che una che regola un sistema di raffreddamento
il problema è che uno degli step prevede di abbassare la temperatura per poi riscaldare
l'esempio è il seguente:
si parte da circa 35 gradi
devo portare il sistema a 28 e poi riscaldarlo a 40 per un certo tempo
si riesce a gestire questo primo step di raffreddamento?
atr444
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr444
Buongiorno,
La programmazione del ciclo da lei indicato è possibile eseguirla nel ATR444.
Ad esempio, se lo step 1 è impostato a 28 e lo step 2 a 48, se la temperatura è maggiore di 28 allora incomincia a raffreddare per arrivare ai 28 in base al tempo impostato, sceso sotto i 28 procedere con il secondo step verso i 40.
Cordiali saluti
La programmazione del ciclo da lei indicato è possibile eseguirla nel ATR444.
Ad esempio, se lo step 1 è impostato a 28 e lo step 2 a 48, se la temperatura è maggiore di 28 allora incomincia a raffreddare per arrivare ai 28 in base al tempo impostato, sceso sotto i 28 procedere con il secondo step verso i 40.
Cordiali saluti
-
- Posts: 10
- Joined: 03/03/2021, 10:37
Re: atr444
per farlo le due uscite come le devo configurare?
-
- Moderatore
- Posts: 1196
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr444
Di default l'uscita Q1 è già configurata come riscaldamento.
Per far funzionare correttamente l'uscita Q2 come raffreddamento dovrà configurare il par.135 [AL.1] come "cooL" e abilitare l'autotuning da par.83 [tun.1] a "Auto" così da eseguire il calcolo dei parametri PID in automatico.
Cordiali saluti.
Per far funzionare correttamente l'uscita Q2 come raffreddamento dovrà configurare il par.135 [AL.1] come "cooL" e abilitare l'autotuning da par.83 [tun.1] a "Auto" così da eseguire il calcolo dei parametri PID in automatico.
Cordiali saluti.