Re: atr 144
Buongiorno,
Si, entrambi i modelli sono triplo setpoint.
Tenga conto che una delle 3 uscite è un'uscita digitale da 12Vdc/25mA, quindi dovrà collegarci o un relè statico o un mini relè di supporto da 12V.
Cordiali saluti
Si, entrambi i modelli sono triplo setpoint.
Tenga conto che una delle 3 uscite è un'uscita digitale da 12Vdc/25mA, quindi dovrà collegarci o un relè statico o un mini relè di supporto da 12V.
Cordiali saluti
-
- Posts: 29
- Joined: 02/05/2011, 8:08
Re: atr 144
in pratica dovremo fare una prova su un forno con un atr142-abc in cui collego ad ognuna delle tre uscite una resistenza, e con un setpoint unico agire a gradini per attivare le resistenze, cioè distanti dal set-point si attiverebbero tutte e tre le resistenze, invece in prossimità del set-point agire solo su una resistenza, è possibile avere un consiglio sulla programmazione?
Grazie
Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: atr 144
Buongiorno,
Ecco un esempio: L'uscita Q1 di default è già configurata.
- Par.15 [c.HY] > "2" (Q1)
- Par.23 [AL.1] > "A.AL" (Q2)
- Par.24 [A.1.S.o] > "n.c.S"
- Par.28 [A.1.HY] > "2"
- Par.31 [AL.2] > "A.AL" (DO1)
- Par.32 [A.2.S.o] > "n.c.S"
- Par.36 [A.2.HY] > "2"
Set1 (Q1) = 100°C
AL.1 (Q2) = 90°C
AL.2 (DO1) = 80°C
Funzionamento:
All'accensione avrà tutte le uscite attive se la temperatura è minore di 80°C.
Se la temperatura supera gli 80°C spegne l'uscita DO1, se supera la soglia di 90°C spegne Q2 e se supera la soglia di 100°C spegne l'uscita Q1.
Se la temperatura ritorna minore di 98°C si attiva l'uscita Q1.
Cordiali saluti
Ecco un esempio: L'uscita Q1 di default è già configurata.
- Par.15 [c.HY] > "2" (Q1)
- Par.23 [AL.1] > "A.AL" (Q2)
- Par.24 [A.1.S.o] > "n.c.S"
- Par.28 [A.1.HY] > "2"
- Par.31 [AL.2] > "A.AL" (DO1)
- Par.32 [A.2.S.o] > "n.c.S"
- Par.36 [A.2.HY] > "2"
Set1 (Q1) = 100°C
AL.1 (Q2) = 90°C
AL.2 (DO1) = 80°C
Funzionamento:
All'accensione avrà tutte le uscite attive se la temperatura è minore di 80°C.
Se la temperatura supera gli 80°C spegne l'uscita DO1, se supera la soglia di 90°C spegne Q2 e se supera la soglia di 100°C spegne l'uscita Q1.
Se la temperatura ritorna minore di 98°C si attiva l'uscita Q1.
Cordiali saluti