salve,
sono alle prese di Datalogger generato su sezione PLC di un pannello TD710, regolarmente creato e funzionate (lo vedo attraverso FTP che è popolato).
Ora sto provvedendo per visualizzarlo su Movicon, ma non riesco e non trovo tra i manuali come effettuarlo.
Avete info a proposito o esempi ?
saluti
Leonardo
Datalogger Pixsys su LogicLAb da aprire con Movicon
-
- Moderatore
- Posts: 1670
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Datalogger Pixsys su LogicLAb da aprire con Movicon
Salve,
il datalogger generato su file csv da LogicLab non è visibile in Movicon, quale è il suo "scopo finale"?
il datalogger generato su file csv da LogicLab non è visibile in Movicon, quale è il suo "scopo finale"?
-
- Posts: 4
- Joined: 26/01/2023, 8:54
Re: Datalogger Pixsys su LogicLAb da aprire con Movicon
lo scopo è che ho fato un datlogger utilizzando LogicLab per generare un log ogni giorno differente, che sposto una volta generato su chiavetta USB, per non riempire la memoria del TD710.
Lo ho fatto con LogicLab per semplicita di gestione files.
Poi da remoto il cliente puo' andare a scaricarli via FTP.
Speravo di riuscire a visualizzarli anche in Movicon per avere visualizzazione locale.
Per non riempire la memo del TD710 ora visualizzo un trand su pagina principale di solo visualizzazione degli ultimi 10minuti.
A meno che non possa fare il tutto direttamente su Movicon, con gestione di un file nuovo in USB ogni ora o ogni giorno.
Lo ho fatto con LogicLab per semplicita di gestione files.
Poi da remoto il cliente puo' andare a scaricarli via FTP.
Speravo di riuscire a visualizzarli anche in Movicon per avere visualizzazione locale.
Per non riempire la memo del TD710 ora visualizzo un trand su pagina principale di solo visualizzazione degli ultimi 10minuti.
A meno che non possa fare il tutto direttamente su Movicon, con gestione di un file nuovo in USB ogni ora o ogni giorno.
-
- Moderatore
- Posts: 1670
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Datalogger Pixsys su LogicLAb da aprire con Movicon
Salve,
può benissimo gestire anche il trend su Movicon mettendo la durata dei campioni limitati a 24 ore, non c'è problema per la memoria del pannello.
Lasci invece la generazione dei file a LogicLab così il datalogger è già "pulito" come desidera.
può benissimo gestire anche il trend su Movicon mettendo la durata dei campioni limitati a 24 ore, non c'è problema per la memoria del pannello.
Lasci invece la generazione dei file a LogicLab così il datalogger è già "pulito" come desidera.