Regolatore PID – Convertitore di segnale guida DIN DRR244

Post by Collinovic10 »

Buongiorno
Ho acquistato un regolatore DRR244. Dovrei controllare con una pt100 la temperatura di un puffer da 800 lt. . Il regolatore dovrebbe chiudermi il rele' Q1 ( collegato C-NO ) negli intervalli di temperatura compresi tra 50 e 70 °C. Cosi facendo mi aziona una pompa che porta l'acqua calda in un altro puffer piu' grande ( solo nel periodo estivo.). Ho problemi nell'inserire i due dati di temperatura che mi pilotino il rele'. Se qualcuno puo' aiutarmi grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: Regolatore PID – Convertitore di segnale guida DIN DRR24

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
La funzione richiesta è possibile realizzarla con la seguente parametrizzazione:

Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "PT100"

Gruppo C [cMd.1]
- Par.35 [c.ou.1] > "c.SSR"

Gruppo G [AL.1]
- Par.123 [AL.1.F] > "A.baNd" (Allarme di banda asimmetrico(setpoint di comando + setpoint di allarme 1 H e setpoint di comando
setpoint di allarme 1 L)
- Par.126 [A.1.S.o] > "N.c.St"

Soglie:
Set.1 = 60°C
AL.1H = 10°C
AL.1L = 10°C

La soglia Set.1 la trova nel secondo display in rosso fuori dalla configurazione modificabile con le frecce su/giù.
Le soglie AL.1H/L le trova premendo il pulsante "SET" fuori dalla configurazione modificabili con le frecce su/giù.

Cordiali saluti