Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

sostituzione del modello ATR243-20ABC con ATR244-12ABC

Post Reply
john000
Posts: 1
Joined: 19/12/2022, 21:55

sostituzione del modello ATR243-20ABC con ATR244-12ABC

Post by john000 »

Collegamento ATR243-20ABC
PT 100: sono stati collegati ai morsetti 1,2,3
alimentazione : 9,10
SSR: -4,+5
e morsetti 7,8 Q1

Nuovo collegamento al ATR244-12ABC
PT100: 17,18,19
Alimentazione: 1,2
ssr: 11,15( un collegamento possibile?)
e morsetti 3,4 Q1

i collegamenti sono adeguati? e la configurazione? la temperatura massima 150 gradi e quella minima 80
grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: sostituzione del modello ATR243-20ABC con ATR244-12ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il collegamento della PT100 è corretto
se l'SSR viene utilizzato come uscita di comando allora deve collegarlo tra i morsetti 12-15 (DO1) rispettando le polarità.
L'uscita Q1 non ho capito per cosa viene utilizzato.
Se mi spiega il funzionamento o mi fornisce parametri del vecchio ATR243 le posso fornire o convertire i parametri per il nuovo ATR244.

Cordiali saluti
Post Reply