Buongiorno, sto utilizzando il prodotto ATR244-12abc, su un forno tipo muffola, la sonda istallata è di tipo K per alte temperature che aumenta il valore con aumento della temperatura.Uso uscita 1 per comandare la resistenza di riscaldamento ma quando si spegne alla temperatura prefissata all'interno della muffola aumenta per accumulo del vano refrattario, avrei bisogno del comando temporizzato ON in modo di anticipare aumento di temperatura del forno.Grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR24412abc
Buongiorno,
Proverei ad abilitare la funzione "Once" in cui va a calcolare i valori del PID in automatico una sola volta all'accensione del dispositivo.
Il parametro da impostare lo trova nel gruppo [rEG.1] Par.73 [Tun.1] >"Once"
Le consiglio di effettuare la prova con forno freddo e procedere all'accensione del dispositivo per il calcolo dei valori. alla successiva riaccensione in base ai valori calcolati in precedenza il dispositivo provvederà a diminuire la potenza in uscita per evitare che la temperatura superi il setpoint impostato.
Cordiali saluti
Proverei ad abilitare la funzione "Once" in cui va a calcolare i valori del PID in automatico una sola volta all'accensione del dispositivo.
Il parametro da impostare lo trova nel gruppo [rEG.1] Par.73 [Tun.1] >"Once"
Le consiglio di effettuare la prova con forno freddo e procedere all'accensione del dispositivo per il calcolo dei valori. alla successiva riaccensione in base ai valori calcolati in precedenza il dispositivo provvederà a diminuire la potenza in uscita per evitare che la temperatura superi il setpoint impostato.
Cordiali saluti