Sig. Buongiorno,
Devo sostituire un Tct100 installato su una macchina agricola, veniva utilizzato mi dicono solamente come indicatore di velocità in mt/h tramite una ruota forata a 10 fori ed un sensore pnp e trasformata dallo strumento in base al diametro delle ruote.
Dal vostro sito noto che il nuovo dispositivo che ha sostituito il precedente e il Tct101.
Per ripristinare mi chiedevo quale dei vostri prodotto tra il
TCT101-3ABCT
TCT101-4ABC-T
Potesse essere potesse essere il più idoneo per lo scopo illustrato prima.
Inoltre vi chiedo visto che il Tct101 deve essere alimentato a 24vcc se può sopportare input del sensore pnp a 12v già istallato per non dover scablare il vecchio sensore dal macchinario e sostituirlo con un sensore pnp a 24v.
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
Franco
Tct100
-
- Moderatore
- Posts: 1198
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Tct100
Buongiorno,
Entrambi i prodotti sono idonei per la sua applicazione.
Il modello TCT101-4ABC-T oltre a disporre della modalità tachimetro, dispone anche delle modalità timer + contatore + seriale Modbus RTU.
Il modello TCT101-3ABC dispone solo della modalità tachimetro.
Normalmente, in sensori PNP dispongono di un range di funzionamento ben oltre i 12V ad esempio 8..30Vdc, se così fosse può tranquillamente alimentare in sensore direttamente dal TCT.
Nel caso sia possibile alimentarlo solo a 12V può utilizzare l'alimentazione a 12V che dispone solo per il sensore PNP e l'alimentazione da 24 o 230Vdc per il TCT.
Il TCT dispone di un alimentazione multi tensione da 24..230VAC/DC.
Cordiali saluti
Entrambi i prodotti sono idonei per la sua applicazione.
Il modello TCT101-4ABC-T oltre a disporre della modalità tachimetro, dispone anche delle modalità timer + contatore + seriale Modbus RTU.
Il modello TCT101-3ABC dispone solo della modalità tachimetro.
Normalmente, in sensori PNP dispongono di un range di funzionamento ben oltre i 12V ad esempio 8..30Vdc, se così fosse può tranquillamente alimentare in sensore direttamente dal TCT.
Nel caso sia possibile alimentarlo solo a 12V può utilizzare l'alimentazione a 12V che dispone solo per il sensore PNP e l'alimentazione da 24 o 230Vdc per il TCT.
Il TCT dispone di un alimentazione multi tensione da 24..230VAC/DC.
Cordiali saluti