come possono comunicare il pannello HMI e il PLC? Immagino via RS485, come deve essere configurato il plc? Non ho trovato documentazione per la mia configurazione.
Grazie
[PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI
Buongiorno,
Trova un esempio nel nostro forum, ecco il link dell'argomento(ESEMPIO 12) https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=2577
Cordiali Saluti
Trova un esempio nel nostro forum, ecco il link dell'argomento(ESEMPIO 12) https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=2577
Cordiali Saluti
-
- Posts: 7
- Joined: 18/11/2021, 9:46
Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI
Grazie, avevo visto quell'esempio, ma implica una connessione ethernet. Noi abbiamo un TD410-AD-EL, senza porta ethernet, per questo chiedevo della porta 485. Esiste documentazione pixsys dedicata?
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [PL700 TD410] Comunicazione PLC-HMI
Se avete solo la porta RS485, allora la comunicazione tra HMI e PLC dovrà essere fatta via semplice Modbus RTU, con l'assegnazione dei singoli registri in lettura e scrittura da/verso il PLC.
Consiglio a questo punto di acquistare il modello completo (senza -EL) oppure il nostro convertitore USB-ETH codice 2400.70.005 cosi da poter usare il driver integrato nel pannello HMI.