buongiorno
tramite questo comando dovrei comandare una valvola a 3 vie che mi lavora tra 60 e 40 gradi , dovrei fare in modo che quando il termoregolatore commuta per azionare la valvola mi chiuda anche il comando q2 per azionare una caldaia
grazie
regolazione atr144
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: regolazione atr144
Buongiorno,
Normalmente, per comandare una valvola a 3 vie viene utilizzato l'uscita Q1 per l'apertura e l'uscita Q2 per la chiusura della valvola.
Potrebbe utilizzare l'uscita SSR come terza uscita dove dovrà collegarci un relè di supporto da 12Vdc/25mA così da avere in totale tre uscite relè configurabili.
Cordiali Saluti.
Normalmente, per comandare una valvola a 3 vie viene utilizzato l'uscita Q1 per l'apertura e l'uscita Q2 per la chiusura della valvola.
Potrebbe utilizzare l'uscita SSR come terza uscita dove dovrà collegarci un relè di supporto da 12Vdc/25mA così da avere in totale tre uscite relè configurabili.
Cordiali Saluti.
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: regolazione atr144
io volevo utilizzare utilizzare il comando q1 con il contatto 4 utilizzato come comune il 3 per l'apertura ed il 4 per la chiusura
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: regolazione atr144
Buongiorno,
Eseguendo il collegamento come da lei descritto, La valvola non sarà mai stabile sarà sempre in fase di apertura o chiusura in base alla temperatura e il setpoint.
Di seguito trova la configurazione richiesta:
Gruppo A
- Par.1 [SEn.1] > "Inserire il tipo di sensore collegato"
Gruppo B [cMd.1] (Valvola) (Se la temperatura è più bassa della soglia impostata attiva la valvola)
- Par.18 [c.ou.1] > "c.o1"
- Par.20 [c.HY.1] > "20"
Gruppo D [AL.1] (Caldaia)
- Par.32 [AL.1.F.] > "Ab.uP.A." ( al superamento della soglia impostata attiva la caldaia)
Il setpoint della valvola lo imposta direttamente con i tasti su/giù da dove visualizza la temperatura.
Il setpoint della caldaia lo imposta premendo una volta il tasto SET da dove visualizza la temperatura e con le frecce su/giù imposta la soglia.
Collegamenti:
Valvola. PIN 4-5
Caldaia PIN 6-7
Cordiali Saluti
Eseguendo il collegamento come da lei descritto, La valvola non sarà mai stabile sarà sempre in fase di apertura o chiusura in base alla temperatura e il setpoint.
Di seguito trova la configurazione richiesta:
Gruppo A
- Par.1 [SEn.1] > "Inserire il tipo di sensore collegato"
Gruppo B [cMd.1] (Valvola) (Se la temperatura è più bassa della soglia impostata attiva la valvola)
- Par.18 [c.ou.1] > "c.o1"
- Par.20 [c.HY.1] > "20"
Gruppo D [AL.1] (Caldaia)
- Par.32 [AL.1.F.] > "Ab.uP.A." ( al superamento della soglia impostata attiva la caldaia)
Il setpoint della valvola lo imposta direttamente con i tasti su/giù da dove visualizza la temperatura.
Il setpoint della caldaia lo imposta premendo una volta il tasto SET da dove visualizza la temperatura e con le frecce su/giù imposta la soglia.
Collegamenti:
Valvola. PIN 4-5
Caldaia PIN 6-7
Cordiali Saluti