Buongiorno,
ho un regolatore ATR121 che comanda una vasca d'acqua di un panettiere che deve mantenersi ad una temperatura sia d'inverno (attivazione resistenze) e sia d'estate (attivazione refrigeratore).
Il regolatore si è guastato e ne ho acquistato un altro ATR121-B ma non riesco a configurarlo come il precedente con una sola soglia che funzioni sia per il comando (caldo ) e sia per l'allarme (freddo); potete aiutarmi?
Grazie.
ATR1212 Caldo Freddo Singolo set point
-
- Moderatore
- Posts: 1201
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR1212 Caldo Freddo Singolo set point
Buongiorno,
Trova l'esempio per la gestione Caldo Freddo con singolo setpoint nel seguente argomento https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1724.
Cordiali Saluti
Trova l'esempio per la gestione Caldo Freddo con singolo setpoint nel seguente argomento https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=1724.