Buon giorno,
avrei bisogno di gestire un processo di raffreddamento mediante una unità composta da 3 ventilatori. Praticamente vorrei poter impostare un setpoint da raggiungere e di conseguenza maggiore è lo scostamento della temperatura reale dal setpoint, maggiore sarà il numero delle uscite digitali attive (max 3). Qual'è lo strumento migliore per farlo? Uno strumento a doppio loop?
In alternativa sarebbe possibile anziché comandare delle uscite digitali, avere un'uscita analogica sempre proporzionale allo scostamento dal setpoint?
Grazie in anticipo, saluti.
Gestione processo di raffreddamento
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: Gestione processo di raffreddamento
Buongiorno,
La funzione la può fare senza problemi con i nostri termoregolatori.
I modelli che possono farlo sono i ATR244 (formato 48x48) e ATR444 (formato 48x96), dispongono tutti di 2 uscite digitali da 12Vdc/25mA o 24Vdc/15mA e 1 uscita analogica da 4-20mA/0-10V. Il Modello ATR444-15ABC non dispone dell'uscita analogica.
È possibile in base al setpoint avere una modulazione dell'uscita analogica dove più si allontana la temperatura dal setpoint, più potenza eroga dall'uscita analogica.
Con le uscite digitali è possibile impostare tre soglie differenti per ogni uscita dove se la temperatura scende al di sotto di queste soglie viene attivata l'uscita digitale e spenta se superata.
Link Prodotto ATR244: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Link Prodotto ATR444: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... i/atr444-2
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti,
porgo cordiali saluti
La funzione la può fare senza problemi con i nostri termoregolatori.
I modelli che possono farlo sono i ATR244 (formato 48x48) e ATR444 (formato 48x96), dispongono tutti di 2 uscite digitali da 12Vdc/25mA o 24Vdc/15mA e 1 uscita analogica da 4-20mA/0-10V. Il Modello ATR444-15ABC non dispone dell'uscita analogica.
È possibile in base al setpoint avere una modulazione dell'uscita analogica dove più si allontana la temperatura dal setpoint, più potenza eroga dall'uscita analogica.
Con le uscite digitali è possibile impostare tre soglie differenti per ogni uscita dove se la temperatura scende al di sotto di queste soglie viene attivata l'uscita digitale e spenta se superata.
Link Prodotto ATR244: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... ori/atr244
Link Prodotto ATR444: https://www.pixsys.net/it/prodotti/rego ... i/atr444-2
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti,
porgo cordiali saluti