Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

ATR144 ABC-T

Post Reply
LucioFariano
Posts: 4
Joined: 04/12/2021, 7:18

ATR144 ABC-T

Post by LucioFariano »

Buongiorno,
ho una PT100 collegata ad un ATR144. La sonda deve misurare un liquido in un intervallo ridotto (0-30°C). Per ottimizzare la precisione,
una volta scelto il tipo di ingresso analogico (punto 12 del manuale), è possibile restringere l'intervallo di lettura, di modo da aumentare la precisione? Attualmente la sonda è stata collegata senza impostare nessun parametro in particolare, quindi con i valori di fabbrica. C'è modo di restringere il campo di lavoro della lettura dell'ATR144 di una PT100 in un intervallo desiderato, di modo che l'errore sia riferito ad un fondo scala basso? (leggo che la tolleranza è +-0,2% del fondo scala, per cui se il fondo scala è di 30°C, l'errore sarebbe di soli 0,06°C, mentre sul fonod scala della PT100 di 600, farebbe ben 1,2°C. Messa così, lo strumento indichirebbe sempre 30°C per T>30 e sempre 0 per T<0, vero?
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR144 ABC-T

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Non è possibile restringere i range per sensori di temperatura, ma solo per segnali normalizzati 4-20mA o 0-10V.
È possibile però, tramite parametri del ATR144, calibrare la lettura della sonda con i seguenti parametri.
Image.png
Nel caso andasse a superare i limiti, il termoregolatore andrebbe in errore causando lo stop della regolazione.

Cordiali Saluti.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.