Devo collegare due sonde di livello 4-20mA
AI1 collegato a morsetti 25-28 OK
AI2 colelgato a morsetti 15-15 E-06 anche con morsetti 14-17 cavallottati
Devo comandare una valvola 4-20mA con AO1 uscita 10-11 e utilizzare la media dei 2 valori in ingresso.
Per regolare manualmente il pid tengo par 73 disab e poi imposto i parametri ?
E' possibile programmare ATR244 collegando la micro usb direttamente a pc e utilizzando labsoft? Vedo solo collegamenti seriali.
Grazie
Fabio
ATR24-23A-T
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR24-23A-T
Buongiorno,
Come ha collegato il sensore nel secondo Ingresso analogico?
Di seguito le lascio i parametri da impostare:
Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "4-20"
- Par.4 [L.L.i.1] > Limite inferiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA. Il valore può essere superiore a quello inserito nel
parametro seguente.
- Par.5 [u.L.i.1] > Limite superiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA. Il valore può essere inferiore a quello
inserito nel parametro precedente.
Gruppo B [A.in.1]
- Par.18 [SEn.2] > "4-20"
- Par.21 [L.L.i.2] > Limite inferiore dell’ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA. Il valore può essere superiore a quello inserito nel
parametro seguente.
- Par.22 [u.L.i.2] > Limite superiore dell’ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA. Il valore può essere inferiore a quello
inserito nel parametro precedente.
Gruppo C [cMd.1]
- Par.35 [c.ou.1] > "c.4-20"
- Par.36 [c.Pr.1] > "MEAN" Media aritmetica dei valori letti sugli ingressi AI1 e AI2 [(AI1+AI2)/2].
Per impostare manualmente i parametri PID (75-76-77) deve impostare il Par.73 "diSAb".
È possibile programmare con il nostro programma LabSoftView il termoregolatore tramite l'utilizzo di un cavo Micro USB (lo trova sopra).
Come ha collegato il sensore nel secondo Ingresso analogico?
Di seguito le lascio i parametri da impostare:
Gruppo A [A.in.1]
- Par.1 [SEn.1] > "4-20"
- Par.4 [L.L.i.1] > Limite inferiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA. Il valore può essere superiore a quello inserito nel
parametro seguente.
- Par.5 [u.L.i.1] > Limite superiore dell’ingresso analogico AI1 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA. Il valore può essere inferiore a quello
inserito nel parametro precedente.
Gruppo B [A.in.1]
- Par.18 [SEn.2] > "4-20"
- Par.21 [L.L.i.2] > Limite inferiore dell’ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 4 mA. Il valore può essere superiore a quello inserito nel
parametro seguente.
- Par.22 [u.L.i.2] > Limite superiore dell’ingresso analogico AI2 solo per normalizzati. Es: con ingresso 4..20 mA questo parametro
assume il valore associato a 20 mA. Il valore può essere inferiore a quello
inserito nel parametro precedente.
Gruppo C [cMd.1]
- Par.35 [c.ou.1] > "c.4-20"
- Par.36 [c.Pr.1] > "MEAN" Media aritmetica dei valori letti sugli ingressi AI1 e AI2 [(AI1+AI2)/2].
Per impostare manualmente i parametri PID (75-76-77) deve impostare il Par.73 "diSAb".
È possibile programmare con il nostro programma LabSoftView il termoregolatore tramite l'utilizzo di un cavo Micro USB (lo trova sopra).
-
- Posts: 10
- Joined: 08/10/2019, 16:45
Re: ATR24-23A-T
Ho collegato AI2 ai morsetti 15-18 con 14-17 cavallottati
Ho provato in tutti i modi ma mi da sempre E06
La sonda che collego è verificata con tester e regola 4-20mA in modo corretto
Grazie
Fabio
Ho provato in tutti i modi ma mi da sempre E06
La sonda che collego è verificata con tester e regola 4-20mA in modo corretto
Grazie
Fabio
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR24-23A-T
Buongiorno,
Ha provato a scambiare i sensori?
Forse il termoregolatore non riesce ad alimentare il sensore.
Dal morsetto 15 escono 12VDC/25mA o 24VDC/15mA (se impostato da parametro 282), nel può provare ad alimentare il sensore di livello esternamente e non dal termoregolatore.
Ha provato a scambiare i sensori?
Forse il termoregolatore non riesce ad alimentare il sensore.
Dal morsetto 15 escono 12VDC/25mA o 24VDC/15mA (se impostato da parametro 282), nel può provare ad alimentare il sensore di livello esternamente e non dal termoregolatore.
-
- Posts: 10
- Joined: 08/10/2019, 16:45
Re: ATR24-23A-T
Risolto,
ero abituato a collegare sensori non alimentati,
quelli già alimentati vanno collegati ai morsetti 27-28 AI1 e 17-18 AI2
Il collegamento labsoftview non mi funziona
In dispositivo scelgo atr244-23a-t
In processi spunto leggi
In comunicazione clicco leggi ma dice che il dipositivo non corrisponde a quello collegato
non capisco
Grazie
Fabio
ero abituato a collegare sensori non alimentati,
quelli già alimentati vanno collegati ai morsetti 27-28 AI1 e 17-18 AI2
Il collegamento labsoftview non mi funziona
In dispositivo scelgo atr244-23a-t
In processi spunto leggi
In comunicazione clicco leggi ma dice che il dipositivo non corrisponde a quello collegato
non capisco
Grazie
Fabio
-
- Moderatore
- Posts: 1188
- Joined: 12/09/2016, 14:49
Re: ATR24-23A-T
Buongiorno,
Ha installato i USB_Driver dal nostro sito?
Ha installato i USB_Driver dal nostro sito?