[ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con isteresi

Post Reply
emanubc
Posts: 2
Joined: 01/11/2021, 10:26

[ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con isteresi

Post by emanubc »

Buongiorno, voglio sostituire un vecchio termostato meccanico attiva i circolatori dell'impianto di riscaldamento quando la temperatura del puffer supera la soglia impostata. Al superamento della soglia il termostato chiude un contatto pulito che comanda l'attivazione delle elettrovalvole di zona e dei circolatori.
Sul vecchio termostato meccanico non è possibile impostare l'isteresi. Quando si avviano i circolatori la temperatura del puffer si abbassa e spesso si innescano dei cicli di accensione/spegnimento attorno alla temperatura di soglia.

Ho a disposizione un regolatore ATR 111.
Come lo devo configurare per ottenere il seguente comportamento:

1. contatto relè Q1 aperto con temperatura inferiore a 60 gradi
2. contatto relè Q1 chiuso con temperatura superiore a 60 gradi
3. isteresi di 3 gradi per evitare aperture/chiusure multiple intorno alla temperatura di soglia

Con ATR 111 è possibile impostare un secondo setpoint per avere relè Q1 aperto con temperatura superiore a 80 gradi?

Grazie.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con istere

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Per la sua applicazione dovrebbe impostare i seguenti parametri:
- Impostare il setpoint a 60°C
- Par.11 [rEG.] > "coo" (collegarsi ai PIN 4-5)
- Par.14 [HY.c] > "3" (con isteresi a "3", l'uscita Q1 verrà aperta se la temperatura sarà inferiore a 60°C e chiusa se la temperatura
sarà superiore a 63°C o 60°C con isteresi a "0").

Non è possibile impostare una seconda soglia all'uscita Q1.
emanubc
Posts: 2
Joined: 01/11/2021, 10:26

Re: [ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con istere

Post by emanubc »

Grazie per la rapidissima risposta.

Da in un altra discussione ho trovato il link al manuale del regolatore ATR 111-B con l'elenco dei parametri e mi serve ancora un altro chiarimento:
Nel manuale leggo che ci sono due parametri per rimpostare il set point
Lower Limit Setpoint Lo.S
Upper Limit Setpoint Hi.S

Quale devo modificare per impostare il set point a 60 gradi?

Grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1188
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: [ATR 111] attivazione circolatori acqua calda con istere

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
Il setpoint va impostato fuori dai parametri, le basta premere la freccia su o giù da dove visualizza la temperatura.
Quei parametri sono dei limiti del setpoint.
Lower Limit Setpoint Lo.S
Upper Limit Setpoint Hi.S

Se imposta Lo.s a -10 e Hi.s a 100, lei non potrà poi impostare il setpoint superiore a 100°C o inferiore di -10°C.
Post Reply