buongiorno,
devo utilizzarlo come contatore.

per collegare un pulsante di reset esterno a quali morsetti devo collegarmi?

per collegare un ingresso "contacolpi" a quali morsetti devo collegarmi?

e quale impostazioni devo eseguire?

grazie
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1195
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: TCT201

Post by Pixsys tecnico 6 »

Buongiorno,
innanzitutto deve controllare che il modello sia il TCT201-2ABC.

Per collegare un pulsante di reset si deve collegare dal PIN 5 al PIN 1.

Che tipo di sensore sta collegando per il conteggio?
Normalmente per collegare un sensore impulsivo deve collegarsi dal PIN 5 al PIN 3.

Di default dovrebbe già leggere gli impulsi collegandosi come scritto sopra (1 impulso in ingresso = 1 impulso visualizzato nel display).