buongiorno
dovrei comandare una valvola a 3 punti con regolazione a 37° con un atr144abc potreste aiutarmi
grazie
programmazione atr144abc
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: programmazione atr144abc
Salve,
provi a dare un'occhiata a questo esempio:https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=2324
semplicemente non tenga conto dei parametri per il cambio regolazione caldo/freddo da ingresso digitale.
provi a dare un'occhiata a questo esempio:https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=2324
semplicemente non tenga conto dei parametri per il cambio regolazione caldo/freddo da ingresso digitale.
-
- Posts: 55
- Joined: 12/10/2012, 14:43
Re: programmazione atr144abc
fatto ma mi da errore
allarm loop break
cosa significa?
allarm loop break
cosa significa?
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: programmazione atr144abc
l'allarme "Loop break" è relativo al controllo dell'assorbimento del carico, non ha senso nella sua regolazione.
Provi a verificar i seguenti parametri:
Gruppo D, AL.1
AL.1F. = diSAb
Gruppo J, Lo.br.
l.b.S. = diSAb
Provi a verificar i seguenti parametri:
Gruppo D, AL.1
AL.1F. = diSAb
Gruppo J, Lo.br.
l.b.S. = diSAb