Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

programmazione atr144abc

Post Reply
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

programmazione atr144abc

Post by user4086 »

buongiorno
dovrei comandare una valvola a 3 punti con regolazione a 37° con un atr144abc potreste aiutarmi
grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: programmazione atr144abc

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
provi a dare un'occhiata a questo esempio:https://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=2324

semplicemente non tenga conto dei parametri per il cambio regolazione caldo/freddo da ingresso digitale.
user4086
Posts: 55
Joined: 12/10/2012, 14:43

Re: programmazione atr144abc

Post by user4086 »

fatto ma mi da errore
allarm loop break
cosa significa?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1665
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: programmazione atr144abc

Post by Pixsys tecnico 1 »

l'allarme "Loop break" è relativo al controllo dell'assorbimento del carico, non ha senso nella sua regolazione.

Provi a verificar i seguenti parametri:
Gruppo D, AL.1
AL.1F. = diSAb
Gruppo J, Lo.br.
l.b.S. = diSAb
Post Reply