Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

con riferimento all'ultima configurazione volevo sapere se fosse possibile:

-Inserire l'impostazione per 24Vdc per tutti gli ingressi e per tutte le uscite
-Impostare come Fluido da termoregolare l'acqua.

-Togliere il timer T1 dal DI3, e la sua funzione collegata sul Q2.
-Impostare che il Q2 si chiuda al superamento di 55°C e si apra quando torna sotto tale soglia,
indipendentemente dallo stato di qualsiasi ingresso.

-Impostare sul DI3 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 45°C.
-Al raggiungimento dei 45°C mi fa chiudere il contatto Q5, che rimane chiuso fino a che non viene premuto il reset degli allarmi sul DI2

-Impostare sul DI1 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 85°C.

-Rimangono inalterate le altre condizioni.
Pixsys tecnico 6
Moderatore
Posts: 1184
Joined: 12/09/2016, 14:49

Re: ATR244-13ABC

Post by Pixsys tecnico 6 »

-Togliere il timer T1 dal DI3, e la sua funzione collegata sul Q2.
-Impostare che il Q2 si chiuda al superamento di 55°C e si apra quando torna sotto tale soglia,
indipendentemente dallo stato di qualsiasi ingresso.

non è possibile dissociare l'allarme dall'ingresso DI2 External Alarm. quindi verrà disattivato all'attivazione di DI2.


-Impostare sul DI1 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 85°C.
-Impostare sul DI3 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 45°C.

Non è possibile associare a un ingresso digitale una soglia impostabile alla partenza del termoregolatore.
L'unico modo sarebbe utilizzare un selettore collegato nel DI1 eseguendo un ponte con il DI3.
Attivando l'ingresso DI1 verrà attivato anche l'ingresso DI3 eseguendo lo START+Cambio setpoint per esempio a 45°C, disattivando l'ingresso DI1 verrà messo in STOP il termoregolatore. Attivando per una seconda volta il DI1 eseguirà di nuovo lo START+cambio setpoint ma il setpoint sarà per esempio a 85°C, rifacendo di nuovo la stessa procedura avrà di nuovo i 45°C e così via.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

-Togliere il timer T1 dal DI3, e la sua funzione collegata sul Q2.
-Impostare che il Q2 si chiuda al superamento di 55°C e si apra quando torna sotto tale soglia,
indipendentemente dallo stato di qualsiasi ingresso.
non è possibile dissociare l'allarme dall'ingresso DI2 External Alarm. quindi verrà disattivato all'attivazione di DI2.

+++ Allora vorrei impostare che il Q2 commuti sotto i 55°C e torni allo stato di riposo al superamento di tale soglia,
se non fosse possibile, rimane come descritto sopra.


-Impostare sul DI1 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 85°C.
-Impostare sul DI3 un pulsante che fa partire lo start della termoregolazione per raggiungere il valore di 45°C.
Non è possibile associare a un ingresso digitale una soglia impostabile alla partenza del termoregolatore.
L'unico modo sarebbe utilizzare un selettore collegato nel DI1 eseguendo un ponte con il DI3.
Attivando l'ingresso DI1 verrà attivato anche l'ingresso DI3 eseguendo lo START+Cambio setpoint per esempio a 45°C, disattivando l'ingresso DI1 verrà messo in STOP il termoregolatore. Attivando per una seconda volta il DI1 eseguirà di nuovo lo START+cambio setpoint ma il setpoint sarà per esempio a 85°C, rifacendo di nuovo la stessa procedura avrà di nuovo i 45°C e così via.


++++ Non esiste un modo per poter diversificare i due setpoint? Mi spiego meglio, vorrei poter switchare tra i due setpoint con due selettori o pulsanti diversi sul DI1 e sul DI3.
Nicola
Posts: 17
Joined: 14/01/2021, 12:12

Re: ATR244-13ABC

Post by Nicola »

Buongiorno,

vorrei avere la variazione della configurazione come segue:

-Inserire l'impostazione per 24Vdc per tutti gli ingressi e per tutte le uscite
-Impostare come Fluido da termoregolare l'acqua.
-Togliere il timer T1 dal DI3, e la sua funzione collegata sul Q2.
-Inserire un selettore a posizione fissa che quando aperto imposti un setpoint di 45°C quando chiuso, di
90°C. Lo start e stop glielo imposto con il DI1 come nella configurazione precedente.

Grazie per la disponibilità

Saluti